Qualcuno di Voi è a conoscenza di qualche norma che estende la validità della 46/90 anche ad impianti non compresi nel decreto attuativo 447/91 ?
Ad esempio per alberghi o attività commerciali in genere vale la 46/90 ?
L46/90
Moderatore: Edilclima
- marcocinalli
- Messaggi: 335
- Iscritto il: mer mar 21, 2007 08:29
- Località: chieti
- Contatta:
direi proprio che vale nei limiti e negli impieghi definiti dalla norma stessa.
ad es: attività commerciale con sup maggiore di 200 mq oppure potenza impegnata > 15 kw allora obbligo progetto impianto elettrico;
se l'albergo è soggetto per capienza/posti letto a prescrizioni e rilascio CPI oppure luoghi MARCI allora serve progetto impianto elettrico oltre al progetto degli altri impianti (la prescrizione per i locali di cui parli tu cioè locale commerciale e attività alberghiera è al comma 2 dell'art.1 del DPR).
il rispetto delle regola della buona tecnica nella realizzazione degli impianti è un criterio valido per qualunque impianto di qualunque dimensione, la 46/90 ed il decreto attuativo definiscono tra le altre cose i limiti di competenza dell'installatore/elettricista e dove è richiesto invece l'intervento di un tecnico per la progettazione art. 4 comma 1 lettere dalla a alla g dando tutti i limiti dimensionali (anche se ad esempio il tuo albergo non è soggetto a cpi se ci sono più di 4 idranti o più di 10 rilevatori di fumo occorre il progetto...).
Se ti riferisci ad un impianto specifico prova a postare che se ne parla.
MC
ad es: attività commerciale con sup maggiore di 200 mq oppure potenza impegnata > 15 kw allora obbligo progetto impianto elettrico;
se l'albergo è soggetto per capienza/posti letto a prescrizioni e rilascio CPI oppure luoghi MARCI allora serve progetto impianto elettrico oltre al progetto degli altri impianti (la prescrizione per i locali di cui parli tu cioè locale commerciale e attività alberghiera è al comma 2 dell'art.1 del DPR).
il rispetto delle regola della buona tecnica nella realizzazione degli impianti è un criterio valido per qualunque impianto di qualunque dimensione, la 46/90 ed il decreto attuativo definiscono tra le altre cose i limiti di competenza dell'installatore/elettricista e dove è richiesto invece l'intervento di un tecnico per la progettazione art. 4 comma 1 lettere dalla a alla g dando tutti i limiti dimensionali (anche se ad esempio il tuo albergo non è soggetto a cpi se ci sono più di 4 idranti o più di 10 rilevatori di fumo occorre il progetto...).
Se ti riferisci ad un impianto specifico prova a postare che se ne parla.
MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford