attivita ricettiva < 25 posti letto

Messaggio da luigischi »

per le attivita ricettive con meno di 25 posti letto il dm del 94 recita:
TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' RICETTIVE CON
CAPACITA' NON SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO
22. GENERALITA'
Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.
Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte.
Deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro esodo degli occupanti.
Devono inoltre essere osservate le disposizioni contenute nei punti 11.2, 13, 14 e 17.


Quindi in teoria il proprietario potrebbe addirittura comprare i materassi da emmezeta senza omologazione 1 im e i tendaggi senza certificazione di classe 1 (punto 6 del decreto)?
o più semplicemente potrebbe aver smarrito la documentazione e non essere per questo ripreso dai vvf?
a me pare di capire così.
mi interessa la vostra opinione, perche è stato richiesto a un cliente di produrre tale documentazione, nonostante l'unica attività soggetta al controllo fosse la 4b a servizio di una piccola cucina per i 22 ospiti al massimo della capienza (letti contati uno per uno, stanza per stanza, dall'ispettore vvf).

p.s.:avrei potuto secondo voi rifiutare che l'ispettore visitasse la struttura il giorno del sopralluogo, permettondogli di visionare la sola piazzola gpl e al massimo la cucina da 80 kw?
buona notte a tutti.
moliang
Messaggi: 194
Iscritto il: lun mar 12, 2007 07:37

Re: attivita ricettiva < 25 posti letto

Messaggio da moliang »

La regola tecnica prevede quello che hai riportato e le riflessioni fatte sono giuste. Se durante l'attività ispettiva per il deposito di gpl il controllore "allunga il collo" ad altre aree dell'attività non soggette potrebbe farti una salutare consulenza gratuita. E' singolare che allunghi il collo ma per ovvi motivi ti consiglio di non contrastarlo. Esigi la redazione di un verbale di sopralluogo che riporti le eventuali irregolarità che rileva e conseguentemente la lettera di prescrizioni corredata dell'elenco degli atti da presentare. Dopodichè formula le controdeduzioni.
alessiotst
Messaggi: 192
Iscritto il: mer dic 19, 2007 15:10

Re: attivita ricettiva < 25 posti letto

Messaggio da alessiotst »

Ho avuto un esperienza identica: B&B <25 posti letto, soggetto a controllo per il serbatoio di GPL.
I VVF hanno prescritto il rispetto del 9.4.94, per le parti a cui si applica alle strutture inferiori a 25 posti letto.
Dovrò quindi arrivare a certificare le strutture come REI 30.
I solai non ci arrivano, per cui vado di vernici intumescenti.
Per le strutture verticali (muri in pietra di una volta, molto spessi), nonostante il requsito sia palesemente verificato, non so come dimostrarlo.
Le tabelle del DM 16.2.07 si riferiscono a murature non portanti, per cui dovrei calcolare... ok, ma in che modo?

Grazie!
Ronin
Messaggi: 6798
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: attivita ricettiva < 25 posti letto

Messaggio da Ronin »

alessiotst ha scritto:Ho avuto un esperienza identica: B&B <25 posti letto, soggetto a controllo per il serbatoio di GPL.
I VVF hanno prescritto il rispetto del 9.4.94, per le parti a cui si applica alle strutture inferiori a 25 posti letto.
perchè, sbagliano?
alessiotst ha scritto:Le tabelle del DM 16.2.07 si riferiscono a murature non portanti, per cui dovrei calcolare... ok, ma in che modo?
vi è anche la successiva circolare, con le tabelle anche per le murature portanti
alessiotst
Messaggi: 192
Iscritto il: mer dic 19, 2007 15:10

Re: attivita ricettiva < 25 posti letto

Messaggio da alessiotst »

No, i VVf non sbagliano affatto, ci mancherebbe! ...il mio era un riportare un'esperienza per dire che la richiesta del rispetto dei requisiti è la norma.

...per le murature portanti ho trovato la cir. 1968 del 15.02.08!