i documenti che devo richiedere al titolare dell'attività (che se la veda lui con i vari fornitori e artigiani....):
1. certificazione di resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti realizzate in CAP
2. certificazione di resistenza al fuoco dei serramenti interni (porte e finestre) compresi rapporti di prova per l'omologazione
3. certificato degli elementi in opera impiegati (laterizio, blocchetti ecc)
4. dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco e porte (integra il punto 2) mod. DICH.POSA OPERA
5. dico impianto elettrico
6. dico impianto idrico di protezione antincendio (rete idranti alimentata da acquedotto)
7. dico impianto gas
8. dichiarazione corretta installazione e funzionamento impianto rivelazione incendi (non ricade in 37/08) mod. DICH.IMP.
9. dichiarazione di corretta installazione con allegata documentazione attestante conformità del prodotto al prototipo (questa non la so, sono gli estintori? qual'è il modello?)
mentre io devo preparare oltre alla domanda di sopralluogo PIN3:
a. certificazione di resistenza al fuoco delle strutture separanti e portanti (per il CAP ho certificato dal costruttore R io devo dimostrare l'EI con l'aggiunta del massetto sopra di 12 cm) mod. REL.REI
b. dichiarazione di corrispondenza dell'elemento in opera, compreso l'eventuale rivestimento protettivo, con quello certificato (cioè spessori massetti e tramezzi in laterizio) mod. CERT.REI mod. DICH.CORRISP.
c. eventuali tavole integrative o relazioni integrative per risolvere le prescrizioni in fase di rilascio del parere di conformità
mi date conferma o integrazione, non vorrei fare brutte figure col committente o con i vigili


MC