Salve a TUTTI
Devo redigere una relaz. sui req. acustici passivi per due unità di nuova costruzione realizzate in aderenza e volevo dare alcune indicazioni per desolidarizzare le scale (soletta in C.A.).
Correggetemi se sbaglio:
1 - realizzare la soletta della scala con giunto di almeno 2 cm tra la parete portante e la parte laterale della soletta tale giunto potrebbe essere riempito in polistirene ed il gradino in pietra messo sulla soletta ed a sbalzo sul giunto per circa 1.8 cm i rimanenti 2 mm tra gradino in pietra e muro riempiti con silicone elastico
2 - posare sotto i gradini in pietra (alzata e pedata) un prodotto per calpestio l'unico dubbio è la massa superficiale della pietra che se ipotizzo 2000 kg/mc per 2 cm di spessore ho 40 kg/mq un pò bassina
Cosa fate voi in questi casi ???
Accorgimenti x Isolamento scale
Moderatore: Edilclima
Re: Accorgimenti x Isolamento scale
non puoi mettere un anticalpestio sotto pedate ed alzate!!MAKO ha scritto:Cosa fate voi in questi casi ???
guarda la linea prodotti index,c'è un collante "elastico" per la posa degli scalini
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Accorgimenti x Isolamento scale
GRAZIE SUPERP
Ho trovato questo prodotto che penso possa andar bene (FONOPLAST MALTA CEMENTIZIA ELASTICA VIBROSMORZANTE BICOMPONENTE
A BASE DI ELASTOMERI)

Ho trovato questo prodotto che penso possa andar bene (FONOPLAST MALTA CEMENTIZIA ELASTICA VIBROSMORZANTE BICOMPONENTE
A BASE DI ELASTOMERI)
Re: Accorgimenti x Isolamento scale
Ma se la scala divide le due unità immobiliari (una sopra la scala e una sotto), il prodotto suggerito da SuperP sarà sufficiente a garantire l'indice di calpestio?
(ma la macchina per la prova da calpestio secondo me su un gradino non ci sta!)
(ma la macchina per la prova da calpestio secondo me su un gradino non ci sta!)
Re: Accorgimenti x Isolamento scale
1-Non è possibile fare 1 prova a NORMA UNI montando la calpestona sulla scala, in quanto deve essere disposta a 45° secondo la strutt portantedanilo2 ha scritto:Ma se la scala divide le due unità immobiliari (una sopra la scala e una sotto), il prodotto suggerito da SuperP sarà sufficiente a garantire l'indice di calpestio?
(ma la macchina per la prova da calpestio secondo me su un gradino non ci sta!)
2- Il sotto scala non è ambiente abitativo -> no requisito passivo
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Accorgimenti x Isolamento scale
1- Ok
2- Come ho scritto sopra, mi capita a volte nelle ristrutturazioni che una scala divida 2 unità immobiliari, e sopra ce ne sia una e sotto un'altra. Ma se la scala è appoggiata su 4 lati il comportamento è a piastra, quindi qualsiasi direzione di posa della macchina può essere considerata a 45° rispetto a una delle infinite direzioni portanti, mi sembra però che la macchina non ci stia nemmeno sopra a un gradino (pedata da 28 cm)
2- Come ho scritto sopra, mi capita a volte nelle ristrutturazioni che una scala divida 2 unità immobiliari, e sopra ce ne sia una e sotto un'altra. Ma se la scala è appoggiata su 4 lati il comportamento è a piastra, quindi qualsiasi direzione di posa della macchina può essere considerata a 45° rispetto a una delle infinite direzioni portanti, mi sembra però che la macchina non ci stia nemmeno sopra a un gradino (pedata da 28 cm)
Re: Accorgimenti x Isolamento scale
Sul comportamento a piastra dipende dagli incastri .. ma lasciamo perdere non da un po' il mio campodanilo2 ha scritto:mi sembra però che la macchina non ci stia nemmeno sopra a un gradino (pedata da 28 cm)
la macchina ci sta, ma non puoi eseguire una prova in conformità alla norma tecnica con una calpestona sopra il gradino.
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog