Sapete dirmi qual'è la superficie minima calpestabile che può avere una Centrale Termica con focolare inferiore a 116 kW ?
ricordo di aver letto da qualche parte 2 m2 ma non ricordo il riferimento.....
superficie PIANTA MINIMA
Moderatore: Edilclima
Re: superficie PIANTA MINIMA
Sopra i 35kW il riferimento è sempre il DM 12/04/96.
Ma non mi sembra che dica nulla sulla superficie minima della CT.
Ma non mi sembra che dica nulla sulla superficie minima della CT.
Re: superficie PIANTA MINIMA
L'importante è che ci sia spazio sufficiente attorno al generatore di calore per consentire le operazioni di manutenzione (una volta erano 60 cm, ex Circolare 68). Secondo DM 12/04/96, i 2 mq sono la superficie minima del disimpegno per CT di potenzialità oltre 116 kW.