schema adempimenti VVF

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gbcosenza
Messaggi: 12
Iscritto il: gio giu 14, 2007 14:32

schema adempimenti VVF

Messaggio da gbcosenza »

Salve, scusatemi innanzitutto per l'ignoranza, ma vorrei sapere i vari adempimenti nei confronti dei VV.F. da prevedere in funzione della potenzialità dell'impianto:
< 35 kW
tra 35 e 116 kW
> 116 kw

Grazie.
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: schema adempimenti VVF

Messaggio da Terminus »

Nei confronti dei VVF, sei soggetto a Certificato di Prevenzione incendi solo >116 kW.
Sopra i 35kW devi comunque applicare la norma antincendio di riferimento (per metano e gpl è il DM 12/04/96), anche se non sei soggetto a CPI.
Sotto i 35kW la norma di riferimento è la UNI 7129.