DM 14 aprile 1996

Messaggio da Alessandro Bertoneri »

Al punto 5.4.2 comma g) la norma tecnica richiede che "..per il collegamento dell'impianto interno finale e inizile(...), devono essere utilizzati "tubi metallici flessibili continui.."

Le mie domande:

1) per "iniziale" e "finale" si intende,rispettivamente contatore e utilizzatori? mi sembra poco chiaro.

2) come faccio a sapere se sto acquistando/utilizzando un tubo conforme?
Nel DM non si fa riferimento a norme UNI che li specifichino (come invece accade nella 7129 per i tubi di acciaio flessibili estensibili specificati nella UNI 9891). Dato che ne impongono l'installazione, non fare rferimenti precisi mi sembra grave;

3) si parla di tubi "continui". Cosa significa? ne esistono di non continui?

4) Secondo la mia interpretazione del DM, risulterebbe che apparecchi di pot >34 kW devono essere collegati sempre con tubo flessibile, mentre per potenzialità inferiori a 34kW ovvero nell'ambito della 7129, come noto, sono ammessi anche collegamenti rigidi. Se è corretto, non è un po strano?

5) CMQ i tubi flessibili del DM non vanno confusi con quelli della UNI 9891 per l'allaccio delle utenze <34 kW, o no?

6)I tubi flessibili del DM sono anche detti "giunti antivibranti"?
AleBerto
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Messaggio da Kalz »

effettivamente a mio avviso ai ragione non conosco una norma di prodotto per questi giunti flessibili, al di là della 9891 per impianti ad uso domestico, intanto il collegamento finale per impianti > a 35 kW è assicurato dal giunto antivibrante della linea gas di collegamento alla rampa del bruciatore. Per il tratto iniziale di collegamento dal contatore/o uscita dalla valvola di intercettazione del serbatoio utilizzerei un altro giunto antivibrante della linea gas sopra menzionata.
Alessandro Bertoneri
Messaggi: 13
Iscritto il: sab mar 24, 2007 00:10
Località: Massa Carrara

Messaggio da Alessandro Bertoneri »

Kalz ha scritto:effettivamente a mio avviso ai ragione non conosco una norma di prodotto per questi giunti flessibili, al di là della 9891 per impianti ad uso domestico, intanto il collegamento finale per impianti > a 35 kW è assicurato dal giunto antivibrante della linea gas di collegamento alla rampa del bruciatore. Per il tratto iniziale di collegamento dal contatore/o uscita dalla valvola di intercettazione del serbatoio utilizzerei un altro giunto antivibrante della linea gas sopra menzionata.
Per quanto riguarda la rampa gas e il giunto antvibrante a cui fai riferimento, intendi cio che è gia previsto dal costruttore del generatore ( in questo caso >35 KW) ?
AleBerto
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Messaggio da Kalz »

no la linea gas, compresa del giunto antivibrante, è a carico dell'installatore, la rampa è a carico del costruttore del bruciatore. Ciò vale per bruciatori ad aria soffiata > a 35 kW