trasmittanza delle pareti controterra

Normativa Europea, Nazionale e Regionale sulla classificazione e certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
b.gianni
Messaggi: 18
Iscritto il: ven mag 22, 2009 11:54

trasmittanza delle pareti controterra

Messaggio da b.gianni »

Ho un quesito da porvi...sto redigendo una certificazione energetica per una villa bifamiliare con un piano interrato, uno seminterrato e un piano rialzato. i locali riscaldati sono separati dalle murature controterra da un intercapedine di circa 1m. quale temperatura andrebbe considerata all'interno di questa intercapedine al fine di valutare la trasmittanza delle murature che delimitano i locali riscaldati?grazie
inerme
Messaggi: 85
Iscritto il: mer giu 03, 2009 14:52

Re: trasmittanza delle pareti controterra

Messaggio da inerme »

L'intercapedine è ventilata?
io inserirei la temp esterna.
Rispondi