Nell'appendice A della norma c'è la formula di Renouard per il calcolo della perdita di carico del tubo del gas.
Ho provato ad inserire i dati, ma mi ritrovo con un risultato diverso da quanto indicato nei prospetti successivi.
Il punto è che se utilizzo la portata del gas a 15°C (dove la formula richiederebbe la portata "normale" a 0°C), il risultato (pdc) è inferiore del 10% esatto rispetto a quello riportato nei prospetti.
Se provo a trasformare la portata del gas da 15°C a 0°C (usando la legge dei gas perfetti, a parità di portata in massa) ottengo una portata inferiore e quindi un risultato (pdc) ancora inferiore.
Qualcuno ha provato e mi può chiarire se sbaglio qualcosa?
Grazie
Dimensionamento impianti UNI 7129/2008 formula Renouard
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2972
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
-
- Messaggi: 2972
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: Dimensionamento impianti UNI 7129/2008 formula Renouard
Nessuno ha provato? 