HELP!!! CENED per uffici

Messaggio da kadder »

Ciao
devo fare una legge 10 in lombardia per un ufficio posto all'interno di un fabbricato con impianto centralizzato, ho letto sul DGR che per tutti i fabbricati eccetto la classe E.1 vale la tabella A.1.2.
in base a questa tabella dovrei rispettare un valore di EP riferito al volume lordo. è la prima volta che lo faccio per un ufficio, il mio dubbio è: anche a voi capita di dover isolare molto?
Nel mio caso l'ufficio è posto all'interno di un fabbricato con impianto centralizzato, con il piano sotto e sopra destinato ad altra attività ma comunque con lo stesso impianto.
la superficie disperdente è poca a scapito di un volume piuttosto grosso (l'S/V è 0.41) in base a questi parametri il valore di EP lim è molto sfavorevole circa 15. per rientrare devo porre isolamenti pazzeschi?
qualcuno ha già fatto esperienze simili con rapporti S/V piccoli? suggerimenti su come fare?
avendo sopra residenza e sotto spogliatoi per una azienda potrei secondo voi giustificare come disperdente anche i solai pur avendo impianto centralizzato?
grazie
SuperP
Messaggi: 11379
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: HELP!!! CENED per uffici

Messaggio da SuperP »

kadder ha scritto:devo fare una legge 10 in lombardia per un ufficio posto all'interno di un fabbricato con impianto centralizzato,
Che intervento devi fare?
Se isoli solo le pareti senza mettere mano all'impianto NON devi verificare l'EPh (vedi art. 7 della dgr)
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
kadder
Messaggi: 35
Iscritto il: ven ago 22, 2008 11:49

Re: HELP!!! CENED per uffici

Messaggio da kadder »

è una nuova edificazione,
ho provato a ridurre il valore di ricambi orari che di base è a 1.4 in 0.5 e la verifica ovviamente rientra però mi chiedo se sia lecito ridurre tale valore e se esiste qualche vincolo di legge
ciao
SuperP
Messaggi: 11379
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: HELP!!! CENED per uffici

Messaggio da SuperP »

kadder ha scritto:mi chiedo se sia lecito ridurre tale valore e se esiste qualche vincolo di legge
il tuo riferimento sono sempre le norme. su queste è scritto che devi usare il valore di progetto. se non hai quel valore usi il valore che ti da il sw.
quindi se fai il progetto dell'impianto devi sapere i ricambi d'aria da usare e se usi la ventilazione meccanica il tuo riferimento è la 10339
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
kadder
Messaggi: 35
Iscritto il: ven ago 22, 2008 11:49

Re: HELP!!! CENED per uffici

Messaggio da kadder »

il locale regolamento di igiene prescrive 0.5 volumi/h per i bagni negli uffici quindi prendendo questo valore come base per tutti gli uffici dimensioni il progetto su questo valore.
mi sembra un ragionamento corretto oppure no?
il_conte
Messaggi: 540
Iscritto il: sab ott 13, 2007 12:39

Re: HELP!!! CENED per uffici

Messaggio da il_conte »

kadder ha scritto:il locale regolamento di igiene prescrive 0.5 volumi/h per i bagni negli uffici quindi prendendo questo valore come base per tutti gli uffici dimensioni il progetto su questo valore.
mi sembra un ragionamento corretto oppure no?
A me pare di sì, è anche l'unico modo per poter sperare di rientrare.
CMQ confermo, con rapporti S/V sfavorevoli bisogna isolare di brutto (mi sono capitati appartamenti in classe B che non rientravano nell'EP_H limite...)