E' sempre indispensabile l'apertura a spinta nelle porte posizionate lungo le vie di esodo di attività soggette a CPI?
E' possibile installarle solo sulle uscite di sicurezza indispensabili secondo il calcolo eseguito con l'indice di affollamento, anche se sono presenti altre porte che si aprono nella direzione dell'esodo?
Grazie.
uscite di sicurezza
Moderatore: Edilclima
Re: uscite di sicurezza
Nel tuo piano di evacuazione devi individuare le vie di esodo e le uscite di sicurezza, in misura sufficiente al massimo affollamento ipotizzato.archialex ha scritto:E' sempre indispensabile l'apertura a spinta nelle porte posizionate lungo le vie di esodo di attività soggette a CPI?
E' possibile installarle solo sulle uscite di sicurezza indispensabili secondo il calcolo eseguito con l'indice di affollamento, anche se sono presenti altre porte che si aprono nella direzione dell'esodo?
Grazie.
Su tali uscite devi garantire l'apertura semplice e veloce (i.e. a spinta), sulle altre eventuali porte esistenti puoi anche non mettere maniglioni (in teoria potresti anche sbarrarle perchè non necessarie).
Però se sulle stesse vie di esodo (per esempio al termine di un corridoio) hai più porte che adducono a luogo sicuro, alcune dotate di maniglioni ed altre no, potresti avere delle situazioni di rischio, dovute all'affollarsi delle persone addosso alle porte non adeguate; il rischi lo puoi ridurre o acnhe eliminare, individuando correttamente le porte da impiegare (con cartellonistica e illuminazione adeguata).