Dic.Conf. Aiuto

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
MAKO
Messaggi: 65
Iscritto il: ven apr 11, 2008 18:48

Dic.Conf. Aiuto

Messaggio da MAKO »

VI PREGO AIUTATEMI
Devo valutare se ben redatta una dich. conform. di impianto termico realizzato da poco
Allora è stata redatta secondo il modello del D.M. 22 Gen. 2008 n.37

Dati ditta ....
Sostituzione Caldaia .....
x Trasformazione
Dati committente ....
x Civile abitazione

fin qui tutto Ok

DICHIARA:
x seguito la norma tecnica applicabile all'impiego _________UNI 7129/01 ( che risulta ritirata ) :shock:

Il responsabile Tecnico è in bianco
mentre Il dichiarante ha messo il timbro della ditta idraulica ed ha firmato

COSA NE DITE?
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Re: Dic.Conf. Aiuto

Messaggio da megaing »

- La norma 7129/2001 è quella giuridicamente attualmente in vigore fin quando non sarà pubblicata la nuova versione.
- Anche il Responsabile Tecnico della Ditta installatrice (che può coincidere con il Dichiarante) deve firmare il documento.
- Mancano i riferimenti alle norme tecniche riguardanti l'impianto di riscaldamento.
- A mio avviso occorre rilasciare due dichiarazioni distinte: una per l'impianto gas ed una per l'impianto di riscaldamento.
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Dic.Conf. Aiuto

Messaggio da Kalz »

e comunque per qualsiasi impianti è necessario alleggare gli allegati obbligatori, per impianti domestici a gas quelli predisposti dal CIG, per gli altri impianti distinta materiali con schemi ed eventuali certificazioni di prodotto installati, verbali di collaudo tenuta ecc....
MAKO
Messaggi: 65
Iscritto il: ven apr 11, 2008 18:48

Re: Dic.Conf. Aiuto

Messaggio da MAKO »

INNANZI TUTTO GRAZIE PER LA RISPOSTA
Allora vediamo di dare coordinate più precise:
I lavori riguardano la sostituzione di caldaia con nuova a condensazione di pot. < 35kw (quindi non è necessario il progetto) il responsabile tecnico (che in questo caso coincide con uno dei titolari) deve sempre firmare la dichiarazione?

Le altre norme allegate alla relazione su di un foglio a parte firmato con timbro della ditta sono:
EN 1057 Tubi rotondi in rame …
EN 1254-2 raccorderia idraulica ….
EN 331 rubinetti a sfera
EN 7512-2 materiali di tenuta per giunzioni ……..
EN 549 materiali in gomma x dispositive di tenuta …..
MAKO
Messaggi: 65
Iscritto il: ven apr 11, 2008 18:48

Re: Dic.Conf. Aiuto

Messaggio da MAKO »

Ok mancano gli allegati obbligatori che nel mio caso (mera sostituzione di caldaia ed installazione di bollitore) sono:

1) Schema impianto (centrale termica) firmato dal responsabile tecnico della ditta
2) Relazione con tipologia dei materiali

Una curiosità sul sito della CIG alla pagina (http://www.cig.it/site/attivitacig.php) sono elencate varie Linee Guida tra cui la seguente che però non riesco a trovare sapete dove reperirla?
Linee Guida CIG Nr. 01
Gli allegati obbligatori alla Dichiarazione di conformità – Guida alla compilazione ai sensi della legge 46/1990 per gli impianti alimentati a combustibili gassosi (2005)
Rispondi