Una centrale termica confina per una parete verso un singolo locale che è destinato ad uso cantina + box auto (1 sola auto) il grado rei richeisto per la parete è REI 120 o REI 180 ??
Datemi per favore qualche input. Ringrazio in anticipo.
Un saluto a tutto il forum
DUBBIO PARETE REI 180
Moderatore: Edilclima
Re: DUBBIO PARETE REI 180
Non hai sicuramente attività 92, hai la 91?
Se la potenzialità è inferiore a 35kW sono concesse comunicazioni CT-autorimessa fino a 40 autovetture con porte REI120, quindi per logica, anche la parete è sufficiente sia REI120.
Sopra i 35kW, comunque il DM 12/04/96 ti impone il REI120.
Il REI180 è richiesto solo dal DM 01/02/86 per autorimesse sopra le 9 autovetture (att.92) quale separazione da CT>116kW (attività 91).
Se la potenzialità è inferiore a 35kW sono concesse comunicazioni CT-autorimessa fino a 40 autovetture con porte REI120, quindi per logica, anche la parete è sufficiente sia REI120.
Sopra i 35kW, comunque il DM 12/04/96 ti impone il REI120.
Il REI180 è richiesto solo dal DM 01/02/86 per autorimesse sopra le 9 autovetture (att.92) quale separazione da CT>116kW (attività 91).
Re: DUBBIO PARETE REI 180
sei sempre impeccabile e preciso...mi stai dando una grosa mano a districarmi da diversi casini che mi sono arrivati...
non essendo come si vede un grande esperto di prevenzione incendi...
Voto 10 per la tua disponibilità. Spero un domani di ricambiare.
Un saluto e un grazie