DUBBIO PARETE REI 180

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gandalf
Messaggi: 232
Iscritto il: mer mar 19, 2008 21:54

DUBBIO PARETE REI 180

Messaggio da gandalf »

Una centrale termica confina per una parete verso un singolo locale che è destinato ad uso cantina + box auto (1 sola auto) il grado rei richeisto per la parete è REI 120 o REI 180 ??

Datemi per favore qualche input. Ringrazio in anticipo.

Un saluto a tutto il forum
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: DUBBIO PARETE REI 180

Messaggio da Terminus »

Non hai sicuramente attività 92, hai la 91?
Se la potenzialità è inferiore a 35kW sono concesse comunicazioni CT-autorimessa fino a 40 autovetture con porte REI120, quindi per logica, anche la parete è sufficiente sia REI120.
Sopra i 35kW, comunque il DM 12/04/96 ti impone il REI120.
Il REI180 è richiesto solo dal DM 01/02/86 per autorimesse sopra le 9 autovetture (att.92) quale separazione da CT>116kW (attività 91).
gandalf
Messaggi: 232
Iscritto il: mer mar 19, 2008 21:54

Re: DUBBIO PARETE REI 180

Messaggio da gandalf »

sei sempre impeccabile e preciso...mi stai dando una grosa mano a districarmi da diversi casini che mi sono arrivati...
non essendo come si vede un grande esperto di prevenzione incendi...

Voto 10 per la tua disponibilità. Spero un domani di ricambiare.

Un saluto e un grazie