La norma richiede l'obbligo di valutare e documentare i sistemi di schermatuer solari.
Usate qualche modello di calcolo o programmino per facilitarvi i calcoli?
Punto 5.4a DGR Lombardia - schermature solari
Moderatore: Edilclima
Re: Punto 5.4a DGR Lombardia - schermature solari
Scrivo che le verifiche sono a cura del progettista architettonico e mi affido al buon Dio sperando che nessun tecnico comunale vada a fondo sulla vicenda...
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: Punto 5.4a DGR Lombardia - schermature solari
Però la norma parla chiaro.Dice che devono essere messe in legge 10 e siamo noi che facciamo la legge 10, non il progettista.
Cmq è un'ipotesi a cui non avevo pensato.Grazie.
Re: Punto 5.4a DGR Lombardia - schermature solari
Noi (inteso come studio) facciamo un calcolo a mano dell'integrale dell'irraggiamento nel periodo estivo a superficie tutta libera e poi con la spuperficie che rimane irraggiata con la schermatura ipotizzata, dopodichè verifichiamo se rispetta la percentuale richiesta.
Una domanda che ci poniamo:
- teoricamente il vetro dovrebbe essere con coeff. solare 1, ovvero cosa impossibile già per un vetro semplice. Dal momento che normalmente i componenti finestrati in commercio, hanno coeff. solare al massimo di 0,7, questo valore (che per la Lombardia è il sistema fitrante) lo considero o no nel calcolo dell'irraggiamento?
Ovvero per essere più chiaro: da una lettura del decreto lombardo, la richiesta del 70% è riferita al solo sitema schermante, poi se ci sono problemi tecnici si può arrivare al risultato sommando il sistema filtrante.
Avendo comunque un vetro g=0,7, acnhe se non sussistono problemi tecnici, questo valore è lecito usarlo per la verifica del 70%?
Noi riteniamo di si.
Una domanda che ci poniamo:
- teoricamente il vetro dovrebbe essere con coeff. solare 1, ovvero cosa impossibile già per un vetro semplice. Dal momento che normalmente i componenti finestrati in commercio, hanno coeff. solare al massimo di 0,7, questo valore (che per la Lombardia è il sistema fitrante) lo considero o no nel calcolo dell'irraggiamento?
Ovvero per essere più chiaro: da una lettura del decreto lombardo, la richiesta del 70% è riferita al solo sitema schermante, poi se ci sono problemi tecnici si può arrivare al risultato sommando il sistema filtrante.
Avendo comunque un vetro g=0,7, acnhe se non sussistono problemi tecnici, questo valore è lecito usarlo per la verifica del 70%?
Noi riteniamo di si.
Re: Punto 5.4a DGR Lombardia - schermature solari
Non c'è qualche software che fa il calcolo? 
-
nicorovoletto
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: Punto 5.4a DGR Lombardia - schermature solari
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: Punto 5.4a DGR Lombardia - schermature solari
Grazie, leggo subito