Concetto

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Enrico
Messaggi: 204
Iscritto il: ven mar 23, 2007 18:28

Concetto

Messaggio da Enrico »

Salve a tutti,
vorrei sapere se esiste qualche formula od equivalenza che mi possa determinare la tempertaura di ritorno nel seguente circuito:
Devo portare un accumulo inerziale di 10 mc la cui temperayura inerziale è di 15°C
Il cicutio di riscaldamento che lo dovrà portare alla temperatura di 60°C ha una portata di 5 mc/h ad una temperatura di 70°C
Chiedo se esiste un'equivalenza per determinare la temperatura di ritorno del circuito....
Un grazie a tutti!!!!!!
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Concetto

Messaggio da Manofthemoon »

come lo scaldi ?
serve la potenza dello scambiatore/serpentino
Enrico
Messaggi: 204
Iscritto il: ven mar 23, 2007 18:28

Re: Concetto

Messaggio da Enrico »

Manofthemoon ha scritto:come lo scaldi ?
serve la potenza dello scambiatore/serpentino
E' un accumulo inerziale, non ha serpentino.....
Ciao
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Concetto

Messaggio da Manofthemoon »

allora la temperatura di ritorno è variabile, dovrebbe essere un semplice bilancio di potenza