[CENED] Ausiliari: mettiamo gli attuatori termostatici

Messaggio da SuperP »

Alla fine della fiera .. le testine termoelettriche che si installano, come le valvole di zona etc hanno i loro bei 3/5W di potenza..
Voi li considerate nei calcoli come ausiliari del sistema di distribuzione sia per la ex legge 10 che per le certificazioni?
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
danilo2
Messaggi: 1705
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: [CENED] Ausiliari: mettiamo gli attuatori termostatici

Messaggio da danilo2 »

Se ci sono si.
SuperP
Messaggi: 11536
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: [CENED] Ausiliari: mettiamo gli attuatori termostatici

Messaggio da SuperP »

danilo2 ha scritto:Se ci sono si.
In quale sottosistema che ad esempio non sono inseribili come ausiliari del sistema di regolazione?
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Avatar utente
davidemorcy
Messaggi: 765
Iscritto il: mer gen 30, 2008 10:40
Località: Sondrio, Lecco, Como

Re: [CENED] Ausiliari: mettiamo gli attuatori termostatici

Messaggio da davidemorcy »

io li inserisco nel sottosistema di emissione.........
"Chi non lavora non fa l'amore"
Spd
Messaggi: 577
Iscritto il: lun giu 25, 2007 11:36
Località: Roma

Re: [CENED] Ausiliari: mettiamo gli attuatori termostatici

Messaggio da Spd »

Nella 11300-2 al punto 6.7.2 è previsto che non si considerino gli assorbimenti elettrici dovuti ai sistemi di regolazione.
Per la certificazione/qualificazione quindi niente; per altre valutazioni a te la scelta (considerando comunque il tempo di funzionamento).
Per la Lombardia/Emilia non ho visto
aupaz
Messaggi: 969
Iscritto il: lun gen 07, 2008 12:38

Re: [CENED] Ausiliari: mettiamo gli attuatori termostatici

Messaggio da aupaz »

Grandioso il tuo appunto spd!!! Quando mai me ne se sarei accorto altrimenti! Santo forum!...
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
cavallo
Messaggi: 244
Iscritto il: gio mar 29, 2007 18:52

Re: [CENED] Ausiliari: mettiamo gli attuatori termostatici

Messaggio da cavallo »

uni 11300 - 2
punto 6.7.1
sottosistema di emissione
tutti i consumi elettrici si considerano recuperati come energia termica utile in ambiente (contributo già incluso nei prospetti del rendimento di emissione)

quindi vuol dire che, indipendentemente da quanti ventil ho , non devo tenere conto dei consumi elettrici ?
Ese così fosse, perchè hanno tabellato i consumi elettrici ?