esenzioni art 3 comma 3 dlgs 311

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
paolom
Messaggi: 5
Iscritto il: gio apr 16, 2009 10:37

esenzioni art 3 comma 3 dlgs 311

Messaggio da paolom »

Come si considera, ai fini delle verifiche ex L10, un edificio di nuova costruzione, uso uffici disposto su 3 livelli il cui impianto di riscaldamento è costituto da pannelli radianti a pavimento alimentati da acqua calda (scambiatore di calore) prelevata da una vasca di accumulo acqua calda proveniente da forge per la lavorazione metallurgica? Non essendo installato un generatore si può rientrare nelle esclusioni di cui all'art. 3 comma 3 del D.Lgs 311/06? Grazie
jerryluis
Messaggi: 2396
Iscritto il: mer apr 04, 2007 20:46
Località: Nella Regione delle Banane

Re: esenzioni art 3 comma 3 dlgs 311

Messaggio da jerryluis »

Edificio alimentato da reflui di processo non altrimenti utilizzabili!!
Ottimo esempio di risparmio energetico :D
Ora diventerò un coso per usare la cosa+, domani la la cosa++ e chissà a quando la cosa super+ ....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
Rispondi