Vi sipego il caso....
Un cliente vuole sostituire la copertura del capannone...
Ora...basta che verifichi la trasmittanza della nuova copertura secondo la tabella....oppure devo anche considerare l'incidenza dei cupolini e calcolarmi la trasmittanza media che dovrà essere inferiore alla tabella???
Anche nel caso di un cappotto per esempio....considerate solo il cappotto con eventuali ponti termici....oppure calcolate la trasmittanza media considerando anche la presenza dei serramenti che non verranno sostituiti???
Grazie per l'attenzione....
TETTO E CUPOLINI
Moderatore: Edilclima
Re: TETTO E CUPOLINI
Caspita a nessuno è venuto questo dubbio???
Oppure ho detto una castroneria?
Oppure ho detto una castroneria?
Re: TETTO E CUPOLINI
I cupolini sono una struttura trasparente e quindi hanno una U di riferimento. Il tetto è superficie opaca e quindi ha un'altra U. Il calcolo di questi U io lo chiedo al prefabbricatore, e nella Legge 10 indico ANCHE lui come progettista dell'isolamento termico; ultimamente chiedo al prefabbricatore anche la verifica termoigrometrica delle sue strutture (che solo lui sa come sono fatte). La restante parte della tua domanda trova risposta nelle verifiche richieste dal D.Legis. 192 o dalla norma Regionale, a seconda di dove ti trovi.
Re: TETTO E CUPOLINI
OK allora è come pensavo.....si considerano le superfici trasparenti indipendentemente da quelle opache e viceversa.....l'importante è verificare la loro trasmittanza!!!!!
grazie
grazie