Messaggio da nicorovoletto »

QUANDO C'E' L'OBBLIGO DEL CODUTTORE PER CALDAIE A VAPORE??
dovè specificato raccolta H?
grazie
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Messaggio da Kalz »

si vedi nell'Allegato H e va' in funzione della pressione di esercizio, oltrettutto vedi requisiti del minimi del conduttore " patentino "
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Messaggio da nicorovoletto »

grazie comunque ho trovato, per vapore si fa riferimento a
DM 21.5.74 art.39