Acqua sanitaria centralizzata

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
alsio
Messaggi: 205
Iscritto il: ven apr 20, 2007 10:33

Acqua sanitaria centralizzata

Messaggio da alsio »

Ciao a tutti.

Sto per realizzare un impianto con generatore di calore centralizzato e contabilizzatori di calore.
Il problema che mi assilla è legato all'impianto acqua sanitaria e ai relativi contalitri per acqua calda. Gli stessi per esigenze di cantiere dovranno essere posizionati all'interno del locale tecnico (a valle del miscelatore termostatico).
Poichè è presente una rete di ricircolo, come faccio ad essere sicuro che ogni contalitri legga per quanto consumato e la lettura non venga falsata dal ricircolo appunto?

C'è qualcuno che ha già affrontato tale problema e quindi può darmi una dritta,a magari con uno schema?

Grazie
giobibo
Messaggi: 583
Iscritto il: dom feb 03, 2008 18:26
Località: AT

Re: Acqua sanitaria centralizzata

Messaggio da giobibo »

Se la rete di ricircolo è derivata dopo il contalitri, sicuramente quest'ultimo segnerà la quantità d'acqua fatta circolare dal ricircolo. Quindi secondo me non funziona come deve.
Il contalitri va installato sicuramente a valle della derivazione ricircolo e ovviamente, la derivazione dovrà essere nel punto più vicino alla singole utenze.