Ciao a tutti.
Sto per realizzare un impianto con generatore di calore centralizzato e contabilizzatori di calore.
Il problema che mi assilla è legato all'impianto acqua sanitaria e ai relativi contalitri per acqua calda. Gli stessi per esigenze di cantiere dovranno essere posizionati all'interno del locale tecnico (a valle del miscelatore termostatico).
Poichè è presente una rete di ricircolo, come faccio ad essere sicuro che ogni contalitri legga per quanto consumato e la lettura non venga falsata dal ricircolo appunto?
C'è qualcuno che ha già affrontato tale problema e quindi può darmi una dritta,a magari con uno schema?
Grazie
Acqua sanitaria centralizzata
Moderatore: Edilclima
Re: Acqua sanitaria centralizzata
Se la rete di ricircolo è derivata dopo il contalitri, sicuramente quest'ultimo segnerà la quantità d'acqua fatta circolare dal ricircolo. Quindi secondo me non funziona come deve.
Il contalitri va installato sicuramente a valle della derivazione ricircolo e ovviamente, la derivazione dovrà essere nel punto più vicino alla singole utenze.
Il contalitri va installato sicuramente a valle della derivazione ricircolo e ovviamente, la derivazione dovrà essere nel punto più vicino alla singole utenze.