Rivelatori in filtri

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
satchmo
Messaggi: 132
Iscritto il: gio nov 15, 2007 17:57
Località: Venezia

Rivelatori in filtri

Messaggio da satchmo »

Domanda idiota, credo... :cry:
Libreria con impianto rivelazione fumi; nel filtro a prova di fumo, deve essere presente un rivelatore di fumo, o è un controsenso?
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Rivelatori in filtri

Messaggio da Terminus »

Nel filtro devono essere evitate installazioni che possano provocare un incendio, quindi il rivelatore non servirebbe a nulla; la UNI 9795 consente di non sorvegliare vani scala protetti (quindi per analogia neanche un filtro).
Ma spesso accade di vederci quadristica elettrica più o meno complessa, allora io un rivelatore ce lo metterei comunque, almeno per consentire agli addetti un intervento immediato.
Rispondi