Posizone porta per centrale termica >35 kw

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
kadder
Messaggi: 35
Iscritto il: ven ago 22, 2008 11:49

Posizone porta per centrale termica >35 kw

Messaggio da kadder »

Ciao
ho un dubbio sulla possibilità di posizionare la porta di accesso alla CT:
in un edificio nuovo devo realizzare la centrale termica per una caldaia da 50kw per un impianto centralizzato, la centrale per esigenze architettoniche sarà semi-interrata (sotto la scala condominiale), con apertura di aerazione verso l'esterno da 3000cmq e H fuori terra di 70cm. Non avendo la possibilità di posionare la porta di ingresso all'esterno mi chiedevo se è corretto posizionarla all'interno del fabbricato nel vano scala, mettendo poi una scala di servizio per scendere alla quota del pavimento della CT seminterrata circa -1.70m.
Vi chiedo inoltre a quale organo di vigilanza devo rivolgermi per avere un benestare preventivo?
Ogni consiglio è sempre gradito grazie
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Re: Posizone porta per centrale termica >35 kw

Messaggio da megaing »

Se l'accesso avviene dall'interno occorre un disimpegno. Visto che è un sottoscala attenzione all'altezza minima del locale. In ogni caso guarda bene il DM 12/04/1996. L'organo di vigilanza principale sono ovviamente i Vigili del Fuoco (anche se l'attività non è soggetta).