Rilevatori in vano corsa ascensore
Moderatore: Edilclima
Rilevatori in vano corsa ascensore
Se un vano corsa ascensore non fa parte di un compartimento sorvegliato va protetto con rivelatori di fumo. Tuttavia questi possono essere installati fino a 12 m. Se si usano quelli lineari occorre comunque il posizionamento anche ad altezze intermedie, che è impensabile. Né è possibile prevedere l’installazione verticale di tali rivelatori. Ma allora, qualcuno sa come sorvegliare un vano corsa oltre i 12m?
Re: Rilevatori in vano corsa ascensore
La UNI 9795 non tratta in modo specifico i vani corsa, quindi i requisiti per i rivelatori puntiformi vanno interpretati.
Considera che il requisito sull'altezza massima è finalizzato a consentire un immediato allarme, quindi evitare l'eccessiva dispersione dei fumi del focolaio ed una rivelazione più veloce possibile.
Il vano corsa con il suo effetto camino (in copertura avrai certamente l'aerazione richiesta dalle norme) garantisce in ogni caso un veloce flusso dei fumi verso l'alto ed una concentrazione degli stessi in prossimità dell'apertura sommitale.
Quindi un singolo rivelatore installato in tale posizione dovrebbe assicurare le prestazioni desiderate.
Considera che il requisito sull'altezza massima è finalizzato a consentire un immediato allarme, quindi evitare l'eccessiva dispersione dei fumi del focolaio ed una rivelazione più veloce possibile.
Il vano corsa con il suo effetto camino (in copertura avrai certamente l'aerazione richiesta dalle norme) garantisce in ogni caso un veloce flusso dei fumi verso l'alto ed una concentrazione degli stessi in prossimità dell'apertura sommitale.
Quindi un singolo rivelatore installato in tale posizione dovrebbe assicurare le prestazioni desiderate.
Re: Rilevatori in vano corsa ascensore
Grazie per la tua interpretazione, totalmente condivisibile.