Affollamento max da considerare in un supermercato-attiv.87

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
arclau
Messaggi: 5
Iscritto il: gio mar 06, 2008 14:50

Affollamento max da considerare in un supermercato-attiv.87

Messaggio da arclau »

L’attività di vendita, classificata supermercato alimentare, occupa un locale disposto al piano terra. Il numero delle persone presenti sarà calcolato considerando i seguenti valori di densità di affollamento:
a) 0,4 persone/m2 per il piano interrato ed il piano terra.

il locale in oggetto ha una superficie di 612 mq ma chiaramente comprende anche gli spazi occupati x i vari scaffali, banconi, casse etc...
avendo il layout interno del supermercato posso calcolare l'affollamento in base alla superficie netta calpestabile o sono costretto ad usare quella lorda comprensiva dei vari arredi?
mi sembrerebbe assurdo considerare la superficie lorda, non potendo essere occupata da nessuna persona....
comunque chiedo conferma.
grazie
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Affollamento max da considerare in un supermercato-attiv.87

Messaggio da Terminus »

La superficie di riferimento è sempre quella lorda interna, quindi comprensiva degli spazi occupati dagli scaffali.
Il normatore ha già considerato tali spazi indisponibili.
Infatti se consideri che 0,4 persone/mq equivalgono a 4 persone ogni 10mq, ovvero lo spazio di 3-5 metri di scaffale+corsia, ti rendi conto che come affollamento massimo è congruo.
arclau
Messaggi: 5
Iscritto il: gio mar 06, 2008 14:50

Re: Affollamento max da considerare in un supermercato-attiv.87

Messaggio da arclau »

si immagino, ma a detta del proprietario non ci sonoo mai + di 60 persone (già esagerato) che è molto differente dal risultato che ne viene fuori dalla norma cioè 245 persone. il problema è che le uscite di sicurezza esistenti non sono sufficienti...
grazie mille
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Affollamento max da considerare in un supermercato-attiv.87

Messaggio da Terminus »

Se è per questo il proprietario può anche dire che nel suo esercizio non potrà mai prendere fuoco nulla.
Cmq la circolare parla di dichiarazioni del titolare solo per quanto riguarda uffici, depositi e servizi.
Per l'area vendita ti devi attenere al dato che hai citato e di conseguenza adeguare le uscite di sicurezza.

Se proprio non puoi farlo, hai sempre la possibilità di andare in deroga (magari compensando con un impianto di rivelazione e allarme con altoparlanti, implementando l'illuminazione di sicurezza, o altro), discutendone preliminarmente con il Comando VVF che dovrà esaminare la pratica.
arclau
Messaggi: 5
Iscritto il: gio mar 06, 2008 14:50

Re: Affollamento max da considerare in un supermercato-attiv.87

Messaggio da arclau »

grazie mille x il chiarimento
Rispondi