Vano corsa ascensore in edificio civile sopra 24 m esistente

Messaggio da AlessiaGuzzo »

Buongiorno a tutti ho un dubbio riguardo un parere di conformità antincendio riguardo al vano corsa di ascensore e relativo locale macchine, inserito un edificio civile di tipo b (altezza fino a 32 m) esistente alla data di entrata in vigore del decreto n.246 del 1987 (edificato nel 1964) e quindi soggetto alle norme transitorie (art.8):
- per quanto riguarda l'aerazione del vano corsa e del locale macchine devo fare riferimento comunque al punto 2.5 del DM 246/87 (tra l'altro abrogato dal DM 15/09/05 e quindi fare riferimento alle prescrizioni di quest'ultimo)? Oppure devo tenere in considerazione il p.to 12 del DM 08/03/85 riguardo le direttive urgenti di prevenzione incendi che prescrive aerazione naturale non minore di 0,05 m²?
- il vano scala ed il vano corsa non devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco (solo l'incombustibilità) poichè ho un unico compartimento < di 6000 m² ed ogni piano ha superficie minore di 500 m²; è corretto il ragionamento?
Grazie in anticipo per le risposte
Alessia
Terminus
Messaggi: 13546
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Vano corsa ascensore in edificio civile sopra 24 m esistente

Messaggio da Terminus »

Come dici, se rientri nelle specifiche condizioni, devi applicare solo le norme transitorie, le quali non riguardano la compartimentazione dei vani scale e vani corsa.
Le norme transitorie non richiamano il paragrafo 2.5 e cmq, non essendo in regime di NOP, non sei tenuta a verificare le condizioni del DM 08/03/85.