All'interno di un edificio ad uso artigianale/industriale di superficie di circa 50.000 m2, viene creato un nuovo ambiente affinchè si possa insediare una nuova attività (sempre di tipo artigianale). Tutto l'edificio è riscaldato con un unico impianto termico.
Domanda: la parete di separazione interna di nuova realizzazione, che pertanto dividerà due ditte diverse, deve soddisare il valore di trasmittanza 0,8?
Grazie, andrini.
trasmittanza parete separazione
Moderatore: Edilclima
Re: trasmittanza parete separazione
se il nuovo locale sarà riscaldato da un impianto differente secondo me si.
Se è sempre lo stesso impianto no.
Se è sempre lo stesso impianto no.
Re: trasmittanza parete separazione
Se le due attività sona da considerarsi come due attività distinte ..
secondo me devi rispettare 0,8..
secondo me devi rispettare 0,8..
Re: trasmittanza parete separazione
gentili mattesan e mm_thermo, mi date due pareri opposti...
Non so interpreto correttamente ma la delibera regionale emilia romagna, al punto 3, non sembra
prendere in esame il caso di ristrutturazioni parziali di edifici di superficie superiore a 1000 m2 (buco normativo?).
Non trattandosi peraltro nè di ampliamento nè di manutenzione straordinaria dell'involucro,
posso pensare di soddisfare i soli requisiti sull'impianto termico, nel caso venga ristrutturato.
Cosa ne pensate?
ciao.
Non so interpreto correttamente ma la delibera regionale emilia romagna, al punto 3, non sembra
prendere in esame il caso di ristrutturazioni parziali di edifici di superficie superiore a 1000 m2 (buco normativo?).
Non trattandosi peraltro nè di ampliamento nè di manutenzione straordinaria dell'involucro,
posso pensare di soddisfare i soli requisiti sull'impianto termico, nel caso venga ristrutturato.
Cosa ne pensate?
ciao.
andrini