ho difficoltà nel comprendere se le autorimesse con oltre 40 posti auto debbano comunicare (punto 3.5) tramite filtro con attività non comprese nel DM 16/02/1982, oppure è sufficiente una sola porta REI (anche punto 3.10.7)
nel mio caso particolare ho una comunicazione tra autorimessa con oltre 40 posti auto e un edificio di 4 piani (quindi non 94)che [G]voglio usare come uscita di emergenza[/G] e il punto 3.10.7 mi parla solo di scale protette. Le devo fare a prova di fumo?
Comunicazione e uscita di emergenza autorimessa
Moderatore: Edilclima
Re: Comunicazione e uscita di emergenza autorimessa
Secondo me basta una scala protetta.
Quindi devi separarla con porta REI allo sbarco al piano terra, dal resto del vano scala (sicuramente non avrai compartimentato la scala ai piani superiori), ed anzi devi avere anche l'atrio compartimentato rispetto al resto dell'edificio, fino al luogo sicuro costituito dallo spazio scoperto esterno.
Quindi devi separarla con porta REI allo sbarco al piano terra, dal resto del vano scala (sicuramente non avrai compartimentato la scala ai piani superiori), ed anzi devi avere anche l'atrio compartimentato rispetto al resto dell'edificio, fino al luogo sicuro costituito dallo spazio scoperto esterno.