ho un serbatoio gpl interrato collegato con una tubazione in rame ad una caldaia da 90 kW.
la tubazione è già realizzata in rame 18x1 interrata con rivestimento protettivo.
secondo il dm 12 aprile 1996 al punto 5.2.2 posso utilizzare tubazioni in rame solo per gas di VII specie
e in questo caso la pressione di esercizio è maggiore di 0,04 bar inoltre richiede uno spessore minimo di 2 mm quello
del tubo installato è 1 mm.
devo ordinare all'installatore di rimuovere la tubazione esistente e realizzare una nuova tubazione
o esiste una qualche normativa a cui posso fare riferimento per non modificare l'impianto?
grazie antonio
tubazione serbatoio gpl
Moderatore: Edilclima
Re: tubazione serbatoio gpl
se fossi io la rimuoverei e starei più tranquillo.....
o ti devi far dare la dichiarazione di conformita di chi ha istallato la tubazione
o ti devi far dare la dichiarazione di conformita di chi ha istallato la tubazione
Re: tubazione serbatoio gpl
è quello che credo di fare... il mio dubbio era se esiste un'altra normativa a cui fare riferimento
grazie
antonio
grazie
antonio