tubazione serbatoio gpl

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
javert
Messaggi: 31
Iscritto il: mer nov 08, 2006 18:17

tubazione serbatoio gpl

Messaggio da javert »

ho un serbatoio gpl interrato collegato con una tubazione in rame ad una caldaia da 90 kW.
la tubazione è già realizzata in rame 18x1 interrata con rivestimento protettivo.
secondo il dm 12 aprile 1996 al punto 5.2.2 posso utilizzare tubazioni in rame solo per gas di VII specie
e in questo caso la pressione di esercizio è maggiore di 0,04 bar inoltre richiede uno spessore minimo di 2 mm quello
del tubo installato è 1 mm.

devo ordinare all'installatore di rimuovere la tubazione esistente e realizzare una nuova tubazione
o esiste una qualche normativa a cui posso fare riferimento per non modificare l'impianto?

grazie antonio
PAOLOS
Messaggi: 132
Iscritto il: dom mag 04, 2008 20:31

Re: tubazione serbatoio gpl

Messaggio da PAOLOS »

se fossi io la rimuoverei e starei più tranquillo.....
o ti devi far dare la dichiarazione di conformita di chi ha istallato la tubazione
javert
Messaggi: 31
Iscritto il: mer nov 08, 2006 18:17

Re: tubazione serbatoio gpl

Messaggio da javert »

è quello che credo di fare... il mio dubbio era se esiste un'altra normativa a cui fare riferimento

grazie

antonio