Secondo quanto definito dalla 10779 le tubazioni che alimentano più di un idrante non possono essere annegate nel calcestruzzo (sintetizzando...).
In un caso che sto esaminando ho un'area completamente ricoperta di uno spessore di circa 50 cm tra asfalto e sottofondo; nel caso io debba attraversare tale area con delle tubazioni principali installate sotto lo strato superficiale come posso garantire il "raggiungimento in caso di guasto"; mi sembra eccessivo realizzare dei cunicoli ispezionabili per tutta la lunghezza della linea...
Tubazione per impianto antincendio annegata nel calcestruzzo
Moderatore: Edilclima
Re: Tubazione per impianto antincendio annegata nel calcestruzzo
Mi sembra tu stia parlando di tubazioni interrate e non incassate in strutture.
Nel caso non vi sono problemi per la UNI 10779
Nel caso non vi sono problemi per la UNI 10779