Ho un dubbio..
Sto facendo una pratica ISPESL di un impianto di 2000 Kw.
COMPOSTO DA DUE CALDAIA 1000 KW. cadauna
Nel modulo RR/1, nel riquadro del vaso d'espansione chiuso, mi chiede la potenzialità nominale globale dei generatori serviti, che potenza devo mettere? 2000 kw? o 1000 kw se si tratta del vaso che serve solo quella caldaia?
ed inoltre (sempre stesso impianto) se ho una sottocentrale con uno scambiatore da 200 kw con vaso d'espansione e Valvola di sicurezza a servizio di questa singola rete, poste anche loro in sottocentrale, la potenza globale da segnare sempre nel modello RR/1 è 200 kw? o segno sempre i valori dei generatori?
Grazie
spero di essere stato chiaro
I.S.P.E.S.L. modulo RR/1
Moderatore: Edilclima
Re: I.S.P.E.S.L. modulo RR/1
Dipende da come è fatto l'impianto. Io in un caso analogo ho compilato 3 moduli RR1: uno per il v.e. a servizio del primo generatore di calore, uno per quello a servizio del secondo, uno per il v.e. grande a servizio dell'intero impianto.
Spero di essere stato utile.
Spero di essere stato utile.
Re: I.S.P.E.S.L. modulo RR/1
Grazie....
in effetti ho fatto così per le caladaie del circuito primario.
ma un circuito mi alimenta anche uno scambiatore di calore da 200 kw. dove ho installato un vaso d'espansione e una valvola di sicurezza. Mi chiedo se devo compilare un modello rr1 anche per questa sottocentrale( penso di si) e, che potenza inserisco nel modulo rr1 al punto potenzialità globale del generatroe servito??
grazie
in effetti ho fatto così per le caladaie del circuito primario.
ma un circuito mi alimenta anche uno scambiatore di calore da 200 kw. dove ho installato un vaso d'espansione e una valvola di sicurezza. Mi chiedo se devo compilare un modello rr1 anche per questa sottocentrale( penso di si) e, che potenza inserisco nel modulo rr1 al punto potenzialità globale del generatroe servito??
grazie