Sono alle prese con la UNI 9795, impianti rivelazione e allarme.
Situazione: edificio commerciale monolocale, con condotte per l'impianto di climatizzazione a tutt'aria facenti capo ad unità termoventilante (con batterie idroniche) installata all'interno dello stesso volume.
Il punto 5.4.4.5 mi dice in modo sibillino che "i rivelatori puntiformi di fumo devono essere posti anche all'interno dei canali di immissione e ripresa dell'aria."
E' chiaro che se ho condotte aerauliche di immissione o ripresa che provengono da altri locali, magari non sorvegliati dall'impianto, devo sorvegliare anche questi, ma nel caso in specie, l'impianto aeraulico è totalmente all'interno del volume sorvegliato, quindi mi chiedo a cosa serva il rivelatore all'interno della condotta di immissione, considerando che questa, tranne una piccola aliquota di aria di rinnovo, tratta solo aria ripresa dallo stesso ambiente.
Condotte di ripresa non ne ho in quanto l'unità riprende aria direttamente dal basso (praticamente a livello pavimento).
Nel caso di incendio dell'unità termoventilante (ad opera del solo ventilatore) avrei comunque la segnalazione da parte del sistema generale (a parte il fatto che gli addetti si accorgerebbero della situazione ben prima del sistema di rivelazione).
Avete opinioni o esperienze a riguardo?
UNI 9795 e condotte aerauliche
Moderatore: Edilclima
Re: UNI 9795 e condotte aerauliche
Nel tuo caso, mI sembra del tutto inutile installare i rivelatori nei canali.
Re: UNI 9795 e condotte aerauliche
Grazie
la pensiamo allo stesso modo.
la pensiamo allo stesso modo.
Re: UNI 9795 e condotte aerauliche
penso anche io che puoi tranquillamente evitare
Re: UNI 9795 e condotte aerauliche
Via così
Re: UNI 9795 e condotte aerauliche
Concordo.
Re: UNI 9795 e condotte aerauliche
Condivido il vostro orentamento, ma per essere sicuro di aver operato bene ed aver fatto la giusta scelta porrei il problema all'organo di controllo qualora sia coinvolto (VVF). Ma porrei un quesito ufficialmente all'ente normatore (UNI).
Re: UNI 9795 e condotte aerauliche
La norma fa riferimento a condotte per il ricambio d'aria previsto negli ambienti, per cui è lecito supporre che si tratti di aria "pescata" dall'esterno o comunque da altro compartimento.
Se le condotte fanno capo ad un'unità termoventilante appartenente allo stesso comparto io non metterei nessun rilevatore, che potrebbe servirmi solo se l'incendio è avvenuto in un altro comparto e poi si è propagato attraverso le condotte.
Vi dico questo riportandovi un ragionamento recente che un collega ha fatto con il funzionario VV.FF e con l'installatore del sistema, giungendo alla suddetta conclusione.
Se le condotte fanno capo ad un'unità termoventilante appartenente allo stesso comparto io non metterei nessun rilevatore, che potrebbe servirmi solo se l'incendio è avvenuto in un altro comparto e poi si è propagato attraverso le condotte.
Vi dico questo riportandovi un ragionamento recente che un collega ha fatto con il funzionario VV.FF e con l'installatore del sistema, giungendo alla suddetta conclusione.