Caldaie gasolio + legna
Moderatore: Edilclima
Caldaie gasolio + legna
Sto cercando per una applicazione civile (2 appartamenti non troppo isolati) una caldaia combinata gasolio legna per non fare una CT con 2 caldaie separate e 2 accumuli...
Ho trovato queste http://www.arcacaldaie.it/modelli.php?id=17
LE conoscete? Altre alternative?
Ho trovato queste http://www.arcacaldaie.it/modelli.php?id=17
LE conoscete? Altre alternative?
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Caldaie gasolio + legna
scusa super P avrei una domanda...
un mio conoscente ha un'attività commerciale e nello stesso stabile ci sono due appartamenti indipendenti di sua proprietà...vorrebbe realizzare tre impianti termici separatai con tre termostati alimentati da un'unica caldaia a biomasse a sanse.
Anche per questi tipi di impianti (con caldaie a biomassa invece delle tradizionali a metano) bisogna presentare progetto e legge 10 al Comune?
Ci sono altri adempimenti e o particolarità diverse?
Grazie mille per l'aiuto!
un mio conoscente ha un'attività commerciale e nello stesso stabile ci sono due appartamenti indipendenti di sua proprietà...vorrebbe realizzare tre impianti termici separatai con tre termostati alimentati da un'unica caldaia a biomasse a sanse.
Anche per questi tipi di impianti (con caldaie a biomassa invece delle tradizionali a metano) bisogna presentare progetto e legge 10 al Comune?
Ci sono altri adempimenti e o particolarità diverse?
Grazie mille per l'aiuto!
Re: Caldaie gasolio + legna
Le Arca sono molto buone, così come le "sorelle" della UNICAL
oppure le Aspirotronic della Thermorossi e le "sorelle" della Unirossi (molto ma molto economiche)
Arca e Unical sono dei veri muli, non hanno grossi problemi
Per la Thermorossi è indispensabile un caricamento corretto del vano legna, altrimenti non inverte la fiamma (sono indicate per clienti precisi, non per gli smanettoni che pensano di avere sottomano una stufa a legna)
Non mi ricordo se Unirossi ha in catalogo una combinata
oppure le Aspirotronic della Thermorossi e le "sorelle" della Unirossi (molto ma molto economiche)
Arca e Unical sono dei veri muli, non hanno grossi problemi
Per la Thermorossi è indispensabile un caricamento corretto del vano legna, altrimenti non inverte la fiamma (sono indicate per clienti precisi, non per gli smanettoni che pensano di avere sottomano una stufa a legna)
Non mi ricordo se Unirossi ha in catalogo una combinata
Re: Caldaie gasolio + legna
le unical le conosco un pò anche io
mi pare che forniscono la dichioarazione che il modulo gasolio è di emergenza e funziona in alternativa a quello a legna
è utile per <35 KW
mi pare che forniscono la dichioarazione che il modulo gasolio è di emergenza e funziona in alternativa a quello a legna
è utile per <35 KW
Re: Caldaie gasolio + legna
Grazie Rudi..rudic ha scritto:Le Arca sono molto buone, così come le "sorelle" della UNICAL
oppure le Aspirotronic della Thermorossi e le "sorelle" della Unirossi (molto ma molto economiche)
Arca e Unical sono dei veri muli, non hanno grossi problemi
Per la Thermorossi è indispensabile un caricamento corretto del vano legna, altrimenti non inverte la fiamma (sono indicate per clienti precisi, non per gli smanettoni che pensano di avere sottomano una stufa a legna)
Non mi ricordo se Unirossi ha in catalogo una combinata
Visto che sei un esperto, volevo chiederti se in questi casi serve o meno la ISPESL ed il rispetto del DM 28/4/05.. A mio avviso per il rispetto dei DM serve anche se si applica solo agli impianti a combustibile liquido .. del resto ho 2 focolari da 25kW minimo (legna + gasolio)...
Per la ISPESL pure.. visto che i focolari agiscono sullo stesso circuito idraulico.. anche se non contemporaneamente..
Provo a sentire le ditte costruttrici
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Caldaie gasolio + legna
Allora,l'esperienza sulle combinate la ho solo con Arca, per le altre ho fatto impianti solo legna o con caldaia separata di altro produttore ma so che in catalogo hanno le combinate (Froling non le ha, sebbene la centralina permetta il controllo di una caldaia esterna).
Per le Arca (almeno le Regovent) non è indispensabile l'ISPESL perchè non hanno lo stesso circuito idraulico, sono proprio due caldaie separate, sovrapponibili e controllate dallo stesso quadro elettrico.Quindi, se le disaccoppi a livello idraulico (scambiatore, puffer od altro) non c'è il problema dell'ISPESL.
Per quanto riguarda il DM i VVFF dicono di appliccare per gli impianti a biomassa le stesse prescrizioni degli impianti a combustibile liquido, quindi sono soggette al DM.
Per le Arca (almeno le Regovent) non è indispensabile l'ISPESL perchè non hanno lo stesso circuito idraulico, sono proprio due caldaie separate, sovrapponibili e controllate dallo stesso quadro elettrico.Quindi, se le disaccoppi a livello idraulico (scambiatore, puffer od altro) non c'è il problema dell'ISPESL.
Per quanto riguarda il DM i VVFF dicono di appliccare per gli impianti a biomassa le stesse prescrizioni degli impianti a combustibile liquido, quindi sono soggette al DM.
Re: Caldaie gasolio + legna
Il tecnico dell'Arca dice di non in quanto sono generatori azionati non contemporaneamente, ma non credo sia una valida affermazione, secondo quanto recita appunto il DM sugli impianti a comb. liquido..rudic ha scritto:Per quanto riguarda il DM i VVFF dicono di appliccare per gli impianti a biomassa le stesse prescrizioni degli impianti a combustibile liquido, quindi sono soggette al DM.
Per l'ISPESL non so se quanto dici sia corretto.. almeno vedendo la documentazione che ho io, sembra che la mandata sia diversa ma il ritorno sia unico.. ma sicuramente sbaglio io
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Caldaie gasolio + legna
il ritorno è uno solo..
vai di arca ne avrò una 30ina installate e non vanno male
vai di arca ne avrò una 30ina installate e non vanno male
Re: Caldaie gasolio + legna
ok... come ti sei comportato con regola tecnica prevenzione incendi e ISPESL?Manofthemoon ha scritto:il ritorno è uno solo..
vai di arca ne avrò una 30ina installate e non vanno male
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Caldaie gasolio + legna
scusate,mi ricordavo che le 2 caldaie avevano qualcosa di diviso e mi sembrava di ricordare che fossero separate, in effetti la mandata è unica i ritorni sono diversi .Comunque per fortuna le combinate installate erano il mod.52....quindi ISPESL in ogni caso
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Caldaie gasolio + legna
sul modello 29 non ho mai fatto l'ispesl !
Re: Caldaie gasolio + legna
Sempre perchè non agiscono contemporaneamente?Manofthemoon ha scritto:sul modello 29 non ho mai fatto l'ispesl !
Secondo me questo discorso non giustifica ne l'ISPESL, ne la non applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog