ciao a tutti, vorrei sapere se con la nuova 7129/08 bisogna mettere dentro la cassetta del contatore una chiave d'arresto con la chiusura a chiave subito dopo la staffa del contatore, e vero???
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: 7129/08...
non mi risulta!! bisogna mettere un attacco a per prova a pressione a vale del contatore...
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
-
- Messaggi: 5880
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: 7129/08...
se la valvola in questione è accessibile anche ad altre persone oltre che all'utente deve essere una valvola con apertura di sicurezza a chiave. Puoi chiudere, ma per riaprire serve la chiave.
Tom Bishop
Re: 7129/08...
La 7129/2008 al p.to 4.1 stabilisce che il punto di inizio dell'impianto sia costituito da un rubinetto non accessibile a terzi e da una successiva presa di pressione necessaria ad effettuare la prova di tenuta dell'impianto; la presa di pressione può essere intergrata nel rubinetto stesso.