Se possibile volevo avere un parere di qualche collega.
In un capannone artigianale/industriale ho una caldaia inferiore a 35 kW in CT per gli uffici e
2 generatori a striscie radianti con unità esterna (tetto) per il capannone.
Attività 91 per impianto a gas metano con potenzialità totale 535 kW.
La centrale termica (separata )degli uffici con caldaia tipo C
inferiore a 34.8 Kw quale apertura di ventilazione è necessaria?
Se D.M. 12 aprile 1996 3000 cq. (ma il locale CT è separato e non contiguo
dal capannone dove ho le striscie radianti).
UNI 7129?
34,8*6 cmq = circa 200 cmq ?
Attività 91
Moderatore: Edilclima
Re: Attività 91
il locale in questione, contente solo l'apparecchio dalla Potenza al Focolare inferiore a 34,8 kW, è separato rispetto l'attività se idoneo ai sensi della 7129/01 o 08, necessità solo aerazione tramite foro fisso in alto in mancanza di serramenti apribili verso l'esterno, in alternativa basta solo la presenza di serramento/i esterni.
Re: Attività 91
Bene è la conferma che mi aspettavo e che ho previsto in fase di costruzione.Kalz ha scritto:il locale in questione, contente solo l'apparecchio dalla Potenza al Focolare inferiore a 34,8 kW, è separato rispetto l'attività se idoneo ai sensi della 7129/01 o 08, necessità solo aerazione tramite foro fisso in alto in mancanza di serramenti apribili verso l'esterno, in alternativa basta solo la presenza di serramento/i esterni.
Ti ringrazio.