Una caldaia a condensazione ( comunque di tipo C ), può essere collegata a una canna fumaria collettiva esistente e per caldaie di tipo C tradizionali?
Si tratta di mera sostituzione
Allaccio scarico fumi caldaia murale a condensazione
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 621
- Iscritto il: lun lug 16, 2007 13:10
- Località: Varese
Allaccio scarico fumi caldaia murale a condensazione
Ma perchè in italia siamo tutti esperti?
Re: Allaccio scarico fumi caldaia murale a condensazione
mmh...secondo me il requisito minimo dalla Canna fumaria è che sia almeno certifcata resistente alla condensa, e la sigla di prodotto stampigliata nelle certificazioni deve essere se non sbaglio, W in conformità alle norme UNI EN 1441 e UNI EN 1856
Re: Allaccio scarico fumi caldaia murale a condensazione
in generale no. nelle caldaie di tipo C tradizionali i camini generalmente sono in depressione e non sono adatti a resistere alla condensa.
Re: Allaccio scarico fumi caldaia murale a condensazione
comunque fai attenzione a me è capitato di istallare una caldaia a condensazione 2 anni fa e 1mese fa sono andato a sostituire itubi in plastica trasparente per caldaie a condensazione che ormai si erano lacerati ... frantumati .....
-
- Messaggi: 1746
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Allaccio scarico fumi caldaia murale a condensazione
Siamo si curi che si tratta di mera sostituzione? Te lo chiedo perchè non ho ancora avuto una definizione senza abiguità di cosa caspita sia 'sta "mera" operazioneColin Caldwell ha scritto:Una caldaia a condensazione ( comunque di tipo C ), può essere collegata a una canna fumaria collettiva esistente e per caldaie di tipo C tradizionali?
Si tratta di mera sostituzione

Re: Allaccio scarico fumi caldaia murale a condensazione
anche perchè non esiste quella definizione su nessuna norma legge o decreto...
almeno così sono rimasto...
almeno così sono rimasto...