Locale pompe con protezione sprinkler.

Messaggio da ingenrico »

L'app. A UNI 10779 ammette, ad esempio, che l'alimentazione delle pompe per naspi sia ubicata nello stesso ambiente dell'autoclave.
La stessa appendice ammette l'omissione degli sprinkler nel locale se 'adibito esclusivamente all'alimentazione di idranti per aree di livello 1 e 2'. La parola 'esclusivamente' si riferisce all'alimentazione idrica oppure alla destinazione d'uso del locale? In altre parole nell'esempio citato occorre l'impianto sprinkler?
Nel caso occorra, la riserva idrica dovrà tener conto anche dell'alimentazione a sprinkler?
Grazie per le risposte.
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Locale pompe con protezione sprinkler.

Messaggio da Terminus »

Se hai solo naspi, allora sei sicuramente in aree di livello 1 o 2.
Quindi la UNI ti consente di non mettere la protezione sprinkler ed anzi puoi mettere il gruppo pompe nel locale autoclave.
Inoltre non devi considerare anche la portata dell'eventuale sprinkler, oltretutto perchè trattasi di uno o al massimo due testine nel locale pompe.