Scusate la domanda forse un pò banale....
Se isntallo un impianto sprinkler devo lo stesso installare un impianto ad idranti???
Sono convinto che il primo non esclude il secondo....ma dove trovo il vincolo normativo?
Grazie
Impianto Sprinkler + idranti?
Moderatore: Edilclima
Re: Impianto Sprinkler + idranti?
Se hai un'attività normata, te lo dice questa quello che devi installare.
Se l'attività non è normata, lo decidi tu con la tua valutazione del rischio incendio.
Comunque come dici un impianto non esclude necessariamente il secondo, in quanto gli idranti possono essere impiegati anche dai VVF per interventi mirati (anche se lo sprinkler correttamente progettato dovrebbe essere in grado di spegnere da solo i focolai prevedibili nell'area protetta).
Soprattutto dove devi garantire anche una protezione esterna all'edificio (con le colonne UNI70).
Se l'attività non è normata, lo decidi tu con la tua valutazione del rischio incendio.
Comunque come dici un impianto non esclude necessariamente il secondo, in quanto gli idranti possono essere impiegati anche dai VVF per interventi mirati (anche se lo sprinkler correttamente progettato dovrebbe essere in grado di spegnere da solo i focolai prevedibili nell'area protetta).
Soprattutto dove devi garantire anche una protezione esterna all'edificio (con le colonne UNI70).
Re: Impianto Sprinkler + idranti?
Concordo. un impianto non esclude l'altro.
Tra l'altro nella norma del 2005 sulla progettazione di impianti sprinkler si parla espressamente di alimentazioni promiscue per sprinkler e idranti.
colgo l'occasione per una domanda.
Autorimessa interrata 35 posti auto secondo piano interrato: io avevo letto nel D.M. che è necessario un impianto sprinkler a partire dal secondo interrato (imho questo compreso) invece mi hanno dato l'indicazione che è necesario dal secondo in poi questo escluso cioè dal terzo.
quale delle due?
Tra l'altro nella norma del 2005 sulla progettazione di impianti sprinkler si parla espressamente di alimentazioni promiscue per sprinkler e idranti.
colgo l'occasione per una domanda.
Autorimessa interrata 35 posti auto secondo piano interrato: io avevo letto nel D.M. che è necessario un impianto sprinkler a partire dal secondo interrato (imho questo compreso) invece mi hanno dato l'indicazione che è necesario dal secondo in poi questo escluso cioè dal terzo.
quale delle due?
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Re: Impianto Sprinkler + idranti?
Il punto 6.1.0 del DM dice "Le autorimesse oltre il secondo interrato..........."
Quindi mi sembra chiaro che l'impianto va messo a partire dal terzo piano interrato.
Quindi mi sembra chiaro che l'impianto va messo a partire dal terzo piano interrato.
Re: Impianto Sprinkler + idranti?
grazie, mi era sfuggito nella prima lettura.Terminus ha scritto:Il punto 6.1.0 del DM dice "Le autorimesse oltre il secondo interrato..........."
Quindi mi sembra chiaro che l'impianto va messo a partire dal terzo piano interrato.
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------