Impianto Sprinkler + idranti?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Seamew
Messaggi: 1915
Iscritto il: mer dic 06, 2006 08:40

Impianto Sprinkler + idranti?

Messaggio da Seamew »

Scusate la domanda forse un pò banale....
Se isntallo un impianto sprinkler devo lo stesso installare un impianto ad idranti???
Sono convinto che il primo non esclude il secondo....ma dove trovo il vincolo normativo?

Grazie
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Impianto Sprinkler + idranti?

Messaggio da Terminus »

Se hai un'attività normata, te lo dice questa quello che devi installare.
Se l'attività non è normata, lo decidi tu con la tua valutazione del rischio incendio.

Comunque come dici un impianto non esclude necessariamente il secondo, in quanto gli idranti possono essere impiegati anche dai VVF per interventi mirati (anche se lo sprinkler correttamente progettato dovrebbe essere in grado di spegnere da solo i focolai prevedibili nell'area protetta).
Soprattutto dove devi garantire anche una protezione esterna all'edificio (con le colonne UNI70).
Avatar utente
ingvalter
Messaggi: 387
Iscritto il: dom ott 12, 2008 20:48

Re: Impianto Sprinkler + idranti?

Messaggio da ingvalter »

Concordo. un impianto non esclude l'altro.
Tra l'altro nella norma del 2005 sulla progettazione di impianti sprinkler si parla espressamente di alimentazioni promiscue per sprinkler e idranti.

colgo l'occasione per una domanda.
Autorimessa interrata 35 posti auto secondo piano interrato: io avevo letto nel D.M. che è necessario un impianto sprinkler a partire dal secondo interrato (imho questo compreso) invece mi hanno dato l'indicazione che è necesario dal secondo in poi questo escluso cioè dal terzo.
quale delle due?
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Impianto Sprinkler + idranti?

Messaggio da Terminus »

Il punto 6.1.0 del DM dice "Le autorimesse oltre il secondo interrato..........."
Quindi mi sembra chiaro che l'impianto va messo a partire dal terzo piano interrato.
Avatar utente
ingvalter
Messaggi: 387
Iscritto il: dom ott 12, 2008 20:48

Re: Impianto Sprinkler + idranti?

Messaggio da ingvalter »

Terminus ha scritto:Il punto 6.1.0 del DM dice "Le autorimesse oltre il secondo interrato..........."
Quindi mi sembra chiaro che l'impianto va messo a partire dal terzo piano interrato.
grazie, mi era sfuggito nella prima lettura.
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Rispondi