Verifica condensa pavimento verso terreno

Normativa Europea, Nazionale e Regionale sulla classificazione e certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
erm@nno
Messaggi: 41
Iscritto il: mer apr 09, 2008 15:10

Verifica condensa pavimento verso terreno

Messaggio da erm@nno »

Salve a tutti!
La verfica di Glaser effettuata dai software commerciali considera la componente opaca come divisoria tra un ambiente interno ed uno esterno.
Nel caso in cui voglio effettuare una verifica di Glaser di un pavimento che divide un ambiente riscaldato dal terreno e poggiante su quest'ultimo come devo agire?
Vi chiedo se conoscete qualche riferimento normativo o qualche programma o comunque il vostro modo di operare nella situazione descritta.

Grazie
erm@nno
Messaggi: 41
Iscritto il: mer apr 09, 2008 15:10

Re: Verifica condensa pavimento verso terreno

Messaggio da erm@nno »

Un consiglio???
SuperP
Messaggi: 11379
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Verifica condensa pavimento verso terreno

Messaggio da SuperP »

erm@nno ha scritto:Nel caso in cui voglio effettuare una verifica di Glaser di un pavimento che divide un ambiente riscaldato dal terreno e poggiante su quest'ultimo come devo agire?
Vi chiedo se conoscete qualche riferimento normativo o qualche programma o comunque il vostro modo di operare nella situazione descritta.
Glaser NON vale +!!!!

I software usano la normativa di riferimento UNI EN 13789 se non erro..
Cmq umidità terreno = 100% e temperatura pari alla media ANNUALE
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Rispondi