Ciao a tutti, un generatore d'aria calda a scambio diretto di potenzialità pari a 190 kW, inserito in un ciclo produttivo, è soggetto alla pratica VVF?
Se non è soggetto ad esame progetto, per l'apertura del contatore del gas metano, è sufficiente l'autodichiarazione del titolare dell'azienda dell'utilizzo del generatore d'aria calda?
Grazie
GENERATORE D'ARIA CALDA A SCAMBIO DIRETTO
Moderatore: Edilclima
Re: GENERATORE D'ARIA CALDA A SCAMBIO DIRETTO
Qualsiasi generatore di calore con potenzialità superiore a 116kW è soggetto a CPI, anche se fa parte di un ciclo produttivo.
In questo caso saresti fuori dal campo di applicazione del DM 12/04/96, ma siccome non vi sono altre regole tecniche specifiche, i VVF lo prendono comunque come riferimento per i pareri preventivi.
In questo caso saresti fuori dal campo di applicazione del DM 12/04/96, ma siccome non vi sono altre regole tecniche specifiche, i VVF lo prendono comunque come riferimento per i pareri preventivi.