Devo realizzare un impianto centralizzato
a servizio di due monolocali.
L' unico posto che ha riservato
il progettista architettonico è un locale
sottoscala (quindi con soffitto in pendenza!)
accessibile dall'esterno ma che si trova
al di sotto della scala con cui si accede ad uno dei due monolocali.
Il generatore sarà piccolo (circa 16 Kw) con bollitore da 200 lt
per pannelli solari.
Ci sono controindicazioni nell'installare un generatore (<35 KW)
in un sottoscala?
Cosa ne pensate?
Ciao
Nicola
Posizione locale CT
Moderatore: Edilclima
Re: Posizione locale CT
se riesci a dargli la giusta aerazione non dovresti avere problemi particolari
Re: Posizione locale CT
Quoto badaniele.
Al di sotto dei 35kW devi seguire solo la UNI 7129, la quale non dice nulla sui sottoscala.
La cosa più importante è l'aerazione per le caldaie di tipo B, mentre per le C basta la ventilabilità (ovvero anche una porta chiusa che da verso l'esterno)
Al di sotto dei 35kW devi seguire solo la UNI 7129, la quale non dice nulla sui sottoscala.
La cosa più importante è l'aerazione per le caldaie di tipo B, mentre per le C basta la ventilabilità (ovvero anche una porta chiusa che da verso l'esterno)