Posizione locale CT

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Nicola
Messaggi: 134
Iscritto il: lun mar 12, 2007 10:53

Posizione locale CT

Messaggio da Nicola »

Devo realizzare un impianto centralizzato
a servizio di due monolocali.
L' unico posto che ha riservato
il progettista architettonico è un locale
sottoscala (quindi con soffitto in pendenza!)
accessibile dall'esterno ma che si trova
al di sotto della scala con cui si accede ad uno dei due monolocali.

Il generatore sarà piccolo (circa 16 Kw) con bollitore da 200 lt
per pannelli solari.
Ci sono controindicazioni nell'installare un generatore (<35 KW)
in un sottoscala?

Cosa ne pensate?
Ciao
Nicola
badaniele
Messaggi: 413
Iscritto il: mer ago 09, 2006 14:30

Re: Posizione locale CT

Messaggio da badaniele »

se riesci a dargli la giusta aerazione non dovresti avere problemi particolari
Terminus
Messaggi: 13754
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Posizione locale CT

Messaggio da Terminus »

Quoto badaniele.
Al di sotto dei 35kW devi seguire solo la UNI 7129, la quale non dice nulla sui sottoscala.
La cosa più importante è l'aerazione per le caldaie di tipo B, mentre per le C basta la ventilabilità (ovvero anche una porta chiusa che da verso l'esterno)