Volume vasca antincendio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
studioviviani
Messaggi: 31
Iscritto il: sab giu 16, 2007 11:45

Volume vasca antincendio

Messaggio da studioviviani »

Ho un dubbio.
Lavorazione e deposito di pneumatici
Secondo UNI 10779 classifico in Area di livello 2 in quanto assimilabile a classe OH3 della UNI EN 12845 (settore: gomma - plastica)
Installati 4 idranti UNI 45 + 3 idranti UNI 70

Considero:
3 idranti x 120 l/min = 360 l/min
3 idranti UNI 70 x 300 l/min = 900 l/min
Totale 360 + 900 = 1.260 l/min
1.260 x 60 minuti di autonomia = 75,6 mc.

Che ne dite ?
Terminus
Messaggi: 13599
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Volume vasca antincendio

Messaggio da Terminus »

La UNI 10779 non ti obbliga ad alimentare contemporaneamente gli idranti di protezione esterna (UNI70) con quelli di protezione interna (UNI45), in quanto hanno scopi e momenti di impiego differenti.
Se sei in questa situazione, allora il requisito è sui 3 idranti UNI70 per 60 minuti (ovviamente a fronte della tua valutazione dei rischi).
Ricorda inoltre il requisito di copertura massima sul singolo idrante.
-- Max --
Messaggi: 189
Iscritto il: mer giu 06, 2007 14:13

Re: Volume vasca antincendio

Messaggio da -- Max -- »

tra l'altro, ma solo per parlare, è strano che per un deposito di gomme non ti abbiano chiesto di usare schiuma e non H2O
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: Volume vasca antincendio

Messaggio da MAX76 »

Concordo in pieno con Terminus per quanto concerne il dimensionamento dell'utenza sfavorita.

Invece sul discorso dell'acqua o della schiuma per un deposito di gomma non comprendo, la gomma non ha problemi di esplosione al contatto con l'acqua o di altre strane reazioni?!?