TUBAZIONI IN RAME

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Mattesan
Messaggi: 464
Iscritto il: mer set 19, 2007 15:44

TUBAZIONI IN RAME

Messaggio da Mattesan »

Scusate la domanda banale: dove sta scritto sulla UNI CIG 7129 che le tubazioni in rame sottotraccia devono essere saldate?
Mimmo_510859D
Messaggi: 1746
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: TUBAZIONI IN RAME

Messaggio da Mimmo_510859D »

Allora, con riferimento alla 7129-2001 per le tubazioni in rame alla settima riga del punto 3.2.2.2 si dice

“… tenendo presente che le giunzioni meccaniche non devono essere impiegate nelle tubazioni interrate.

(Vabbè... tu non vuoi sapere delle tubazioni interrate ma di quell sottotraccia...)

Con riferimento alla posa in opera in sottotraccia si ha, indipendentemente dal materiale impiegato per la tubazione, che al punto 3.3.3.3

I rubinetti, le giunzioni filettate e le giunzioni meccaniche, devono essere a vista o inserite in apposite scatole ispezionabili non a tenuta verso l’esterno…
Mattesan
Messaggi: 464
Iscritto il: mer set 19, 2007 15:44

Re: TUBAZIONI IN RAME

Messaggio da Mattesan »

Grazie, era il punto che pensavo.
Ciao