Salve, per un impianto Fv da 20kw mi hanno dato questa configurazione:
9 stringhe da 12 pannelli ciascuna + 9 inverter (uno per stringa)
il mio dubbio è l'accoppiamento pannelli inverter:
I pannelli hanno:
Vmp: 37,5V
Voc: 44,5V
l'inverter:
Dc input voltage range: 150-450V
MPPT voltage range: 150-380V
Il progettista nella sua scheda di calcolo scrive:
12 pannelli in serie per ogni inverter per cui
12x37,5=450V che risulta uguale alla tensione max d'ingresso dell'inverter per cui dice che va bene
Per me però il calcolo è:
12x44,5=534V > di 450 per cui assolutamente non va bene
secondo voi chi ha ragione
grazie
saluti
INVERTER PER PANNELLI
Moderatore: Edilclima
Re: INVERTER PER PANNELLI
Credo anche io che sia così:
450 (Vmp Campo FV) > 150 (Vmin inverter) OK
534 (Voc Campo FV) < 450 (Vmax inverter) NOT OK
450 (Vmp Campo FV) > 150 (Vmin inverter) OK
534 (Voc Campo FV) < 450 (Vmax inverter) NOT OK
-
- Messaggi: 1423
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: INVERTER PER PANNELLI
Mannaggi a sti spagnoli ( il progettista è spagnolo) inoltre usa un inverter da 2500W ma per me si potrebbe (dovrebbe ) utilizzare uno da 2000W in quanto i pannelli sono da installare nel milanese in verticale su parete di edificio, sono 12x185W=2220W per stringa.fabriziop ha scritto:Credo anche io che sia così:
450 (Vmp Campo FV) > 150 (Vmin inverter) OK
534 (Voc Campo FV) < 450 (Vmax inverter) NOT OK
Per il tipo di posa e di destinazione geografica io sotto dimensionerei l'inverter di un 10/15% affinchè renda il + possibile per cui arrivo alla conclusione di usare un 2000W.
Che ne dici?
grazie cmq della risposta
ciao