potenza nominale al focolare

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Bloccato
robbè
Messaggi: 79
Iscritto il: ven nov 14, 2008 17:01

potenza nominale al focolare

Messaggio da robbè »

salve, amici e colleghi,
sono alle prese con la mia prima pratica per detrazione 55%,
secondo voi nell'allegato A dove è necessario indicare la potenza nominale al focolare, cosa dovrei indicare se la scheda tecnica della caldaia a condensazione mi riporta:
- Portata termica nominale riscaldamento KW 20
- Portata termica nominale sanitario KW 25
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: potenza nominale al focolare

Messaggio da Kalz »

P. Foc 20kW
robbè
Messaggi: 79
Iscritto il: ven nov 14, 2008 17:01

Re: potenza nominale al focolare

Messaggio da robbè »

grazie Kalz