La nuova "46/90" prevede che non è richiesta progettazione fino a 50kw...
Ma le disposizioni ISPESL sono obbligatorie se abbiamo un impianto superiore a 35kW o a 50?
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: LEgge 46/90

Messaggio da Terminus »

L'ISPESL entra i gioco sopra i 35kW, ai sensi del DM 01/12/75.
I 50kW sono il limite per l'obbligo di progetto firmato dal professionista relativamente all'impianto di adduzione gas.
Ma anche sotto i 50kW il progetto è obbligatorio, solo che può essere firmato dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
alexdg
Messaggi: 218
Iscritto il: mer ott 22, 2008 13:02

Re: LEgge 46/90

Messaggio da alexdg »

Inoltre, ai fini Ispesl, se sono installati in uno stesso locale più apparecchi, ognuno di potenza inferiore ai 35 kW, non è necessario sommare le potenze; diverso è per la prevenzione incendi in cui vanno a sommarsi.