Ciao a tutti,
ho fatto i calcoli per il recupero sottotetto di un edificio a L con due appartamenti nuovi quindi...uno con esposizione est-ovest e l'altro con esposizione S-N ; le strutture sono tutte verificate con i valori di legge....DGR5773
copertura, inferiore a 0,3
solaio inferiore 0,33
pareti verticali 0,34
divisorie 0,8
infissi 2,2
2mq di pannelli solari termici x appartamento (appartamenti di circa 110mq)
Calcolando l'energia primaria mi viene per l'appartamento est-ovest 84KWH/mq e per l'appartamento n-S 70KWh/mq
secondo voi son valori accettabili?
Guardando il DGR mi sembra di si....
Recupero sottotetto lombardia dati EP
Moderatore: Edilclima