Buongiorno a tutti,
dovrei realizzare uno stacco da una linea gas metano da 3 bar per alimentare una piccola caldaia da 30 kW.
Devo sicuramente mettere un riduttore di pressione. Non riesco però a trovare un ridottore da 3000 mbar a 25 mbar.
Esiste? O devo pensare ad una cabina (assurdo)?

Grazie
Mimmo_510859D
Messaggi: 1746
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Derivazione da 3 bar

Messaggio da Mimmo_510859D »

Ho fatto una ricerca ed ho trovato questo

http://www.boldringroup.it/it/products/product_827.aspx

E' quello che cercavi?
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: Derivazione da 3 bar

Messaggio da jugulo »

Grazie mille. :D
alexdg
Messaggi: 218
Iscritto il: mer ott 22, 2008 13:02

Re: Derivazione da 3 bar

Messaggio da alexdg »

Per il tipo di installazione che devi effettuare verifica quanto previsto dalla nuova 7129/2008 al p.to 4.1; cè anche uno schmino riportato in figura 1c relativo al collegamento di un impianto domestico ad una linea di alimentazione gas con pressione diversa.