In un edificio destinato a camere per studenti (assimilabile ad un albergo) ho previsto tubazioni in acciaio inox per le reti primarie fino ai collettori di cad. servizio e poi tubi in rame in rotolo dal collettore a ciascun apparecchio sanitario.
Tutto l'impianto è predisposto per la prevenzione anti-legionella mediante lo shock termico (60-70 °C).
Il rame ha proprietà battericide e resiste ad alte temperature. Invece ad es. i tubi multistrato non sono consigliati per temperature continue di 60-70 °C.
L'installatore però mi dice che il rame per acqua potabile ha un rivestimento protettivo interno che quindi inibisce le propretà battericide e propone tubi multistrato.
Vorrei sapere se è vera l'affermazione dell'installatore in merito al rame e se veramente i tubi multristrato sono sconsigliati per queste temperature (la loro vita media verrebbe molto ridotta).
tubazioni per acqua calda sanitaria
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 102
- Iscritto il: sab mar 31, 2007 11:19
Re: tubazioni per acqua calda sanitaria
Sul problema della T sui tubi multistrato confermo; sul fatto che il rame abbia questo strato non so...
Comunque farei tutto in zincato ed amen.
Comunque farei tutto in zincato ed amen.
- davidemorcy
- Messaggi: 765
- Iscritto il: mer gen 30, 2008 10:40
- Località: Sondrio, Lecco, Como
Re: tubazioni per acqua calda sanitaria
la TECEflex certifica i propri multistrato fino a 90°CMAX76 ha scritto:Sul problema della T sui tubi multistrato confermo; sul fatto che il rame abbia questo strato non so...
Comunque farei tutto in zincato ed amen.
"Chi non lavora non fa l'amore"
-
- Messaggi: 102
- Iscritto il: sab mar 31, 2007 11:19
Re: tubazioni per acqua calda sanitaria
Il tubo zincato è sconsigliato con temperature così elevate.
Re: tubazioni per acqua calda sanitaria
Zincato?? Ma sopra i 60°C non perdono la zincatura??MAX76 ha scritto:Comunque farei tutto in zincato ed amen.
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: tubazioni per acqua calda sanitaria
Ho vari impianti che funzionano da 7/8 anni e non si sono avuti problemi, basta che si chiedano tubazioni SS serie media adatte alle T di funzionamento.