NOP Centrale termica a gasolio_15 % parete

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gandalf
Messaggi: 232
Iscritto il: mer mar 19, 2008 21:54

NOP Centrale termica a gasolio_15 % parete

Messaggio da gandalf »

Il D.M. del 28 Aprile del 2005 prevede che se un impianto già approvato dai VVFF con un NOP debbbano essere adeguati alle recenti norme entro tre anni ad esclusione dei requisiti di :

- UBICAZIONE
- ACCESSO
- AERAZIONE

Per l'ubicazione quindi, è possibile chiedere l'approvazione ai VVFF anche per una centrale termica interna alla volumetria del condominio ma senza parete con la lunghezza almeno del 15% del perimetro ?
[rif. 4.1.1]

Chiedo un vostro parere per favore ?
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: NOP Centrale termica a gasolio_15 % parete

Messaggio da Terminus »

La normativa questo dice.
Ubicazione: punto 4.1.1
I VVF non dovrebbero negarti l'approvazione.
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2286
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Re: NOP Centrale termica a gasolio_15 % parete

Messaggio da ilverga »

I VVF non dovrebbero negarti l'approvazione...non lo fanno infatti...
Ma (a me) l'hanno fatta sudare parecchio!!
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: NOP Centrale termica a gasolio_15 % parete

Messaggio da Terminus »

Diciamo che i requisiti di ubicazione, accesso e aerazione sono quelle basilari per la sicurezza dell'impianto.
Siccome la norma concede di derogare sull'esistente (per non far buttare via a molti le loro vecchie centrali), i VVF pretenderanno misure alternative di sicurezza (rivelatori fumo-incendio, aumento della compartimentazione, ventilazione meccanica..........)
Ti è successo questo verga? Cosa ti hanno richiesto?
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2286
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Re: NOP Centrale termica a gasolio_15 % parete

Messaggio da ilverga »

Terminus ha scritto:Diciamo che i requisiti di ubicazione, accesso e aerazione sono quelle basilari per la sicurezza dell'impianto.
Siccome la norma concede di derogare sull'esistente (per non far buttare via a molti le loro vecchie centrali), i VVF pretenderanno misure alternative di sicurezza (rivelatori fumo-incendio, aumento della compartimentazione, ventilazione meccanica..........)
Ti è successo questo verga? Cosa ti hanno richiesto?
Esattamente quello che hai appena detto: si è presentato un progetto per il superamento del regime di NOP, sottolineando, coi sacri crismi, la norma di riferimento e tutto quanto derogato.
Nonostante questo, hanno approvato (in seconda battuta, dopo una richiesta d'integrazione) con parere "condizionato", subordinato all'installazione di una lama d'acqua esterna al locale che interviene automaticamente al rilevamento di fumo / calore nel locale c.t.
E' una battaglia persa far capire a certa gente che lo prevede la normativa (in questo caso) di avere la facoltà di non mettere misure compensative al maggior rischio...per la felicità del portafoglio della committenza
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: NOP Centrale termica a gasolio_15 % parete

Messaggio da Terminus »

Lame d'acqua? Ma non avevi la compartimentazione?
Così se si incendia il gasolio, l'acqua me lo solleva e me lo sparge dappertutto, fuori e dentro la CT.........incendiato ovviamente.
Avrei capito di più una inertizzazione a CO2.
danilo2
Messaggi: 1703
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: NOP Centrale termica a gasolio_15 % parete

Messaggio da danilo2 »

Concordo con Terminus, e colgo l'occasione per far notare ciò che penso tutte le volte che firmo un progetto di prevenzione.
In questo caso il funzionario obbliga (in forza della posizione che occupa) ad adottare una misura di sicurezza che a giudizio del progettista è pericolosa; il progettista "obtorto collo" progetta e firma. Il Comando approva e firmano il funzionario e il Comandante.
In caso di incidente con feriti (mi baso su fatti realmente accaduti), il PM procede all'indagine con i seguenti capi di imputazione:
Il progettista per COLPA GRAVE (è lui che ha fatto il progetto);
Il funzionario e il Comandante per COLPA GENERICA (hanno solo avallato).

Da questi brevi considerazioni emerge come sia illogico affidare il progetto di prevenzione incendi a più di una persona. A mio parere il meccanismo deve essere rivisto. Scusate se sono stato OT.
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2286
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Re: NOP Centrale termica a gasolio_15 % parete

Messaggio da ilverga »

danilo2 ha scritto:In questo caso il funzionario obbliga (in forza della posizione che occupa) ad adottare una misura di sicurezza che a giudizio del progettista è pericolosa; il progettista "obtorto collo" progetta e firma. Il Comando approva e firmano il funzionario e il Comandante.
In caso di incidente con feriti (mi baso su fatti realmente accaduti), il PM procede all'indagine con i seguenti capi di imputazione:
Il progettista per COLPA GRAVE (è lui che ha fatto il progetto);
Il funzionario e il Comandante per COLPA GENERICA (hanno solo avallato).
E' qui che mi salvo: io, nel progetto, non ho messo nulla di tutto ciò ma MI E? STATO IMPOSTO NELLA LETTERA DI APROVAZIONE CONDIZIONATA. Ergo me ne lavo le mani...(e al cliente ho detto di evitare di discutere, non si può aver ragione coi VVF)
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: NOP Centrale termica a gasolio_15 % parete

Messaggio da Terminus »

Evviva il verga :mrgreen:
Mai progettare e firmare qualcosa che riteniamo pericoloso, senza che vi sia una richiesta o prescrizione scritta dai VVF.
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2286
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Re: NOP Centrale termica a gasolio_15 % parete

Messaggio da ilverga »

Terminus ha scritto:Mai progettare e firmare qualcosa che riteniamo pericoloso, senza che vi sia una richiesta o prescrizione scritta dai VVF.
Prescrizione stupida e, come anche tu hai sottolineato, potenzialmente pericolosa!
Visto l'intellighenzia di certi funzionari pubblici dei comandi VVF, potrei tranquillamente candidarmi a Presidente della Repubblica...
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
danilo2
Messaggi: 1703
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: NOP Centrale termica a gasolio_15 % parete

Messaggio da danilo2 »

GLi onorevoli e deputati non ti voterebbero mai, hai un difetto: sei un essere pensante!
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: NOP Centrale termica a gasolio_15 % parete

Messaggio da MAX76 »

Idem come sopra...