Pressostato minima acqua

Messaggio da Gimbo »

Ho presentato una pratica ISPESL per una Centrale Termica, e mi è stata richiesta l'installazione di un pressostato di minima acqua in accordo con le nuove disposizioni del 2006. Voi dove lo posizionate?
Andrea70
Messaggi: 629
Iscritto il: ven lug 13, 2007 10:11
Località: Trento
Contatta:

Re: Pressostato minima acqua

Messaggio da Andrea70 »

Ci sono due tipi di pressostati
DI MASSIMA PRESSIONE : di solito si monta entro un metro dal collegamento dalla caldaia, sulla tubazione di mandata. Lo tari sotto la pressione massima di esercizio della caldaia (di solito 3-4 Bar) e se la pressione dell'impianto supera tale valore viene spenta la caldaia
DI MINIMA : questo deve garantire che la pressione sul generatore non scenda mai sotto un certo valore per impedire la vaporizzazione del fluido vettore. Solitamente è in dotazione alla caldaia e montato al suo interno. Tuttavia puoi anche metterlo esterno, attaccato all'altro pressostato, sempre sulla tubazione di mandata : c'è il CALEFFI serie 625 se ti interessa dare un occhiata.
Gimbo
Messaggi: 7
Iscritto il: ven ott 24, 2008 21:58

Re: Pressostato minima acqua

Messaggio da Gimbo »

No, quei due erano previsti... parlo del pressostato a cui fa riferimento il punto 8 della sezione impianti con vaso d'espansione chiuso.