Pressostato minima acqua
Moderatore: Edilclima
Pressostato minima acqua
Ho presentato una pratica ISPESL per una Centrale Termica, e mi è stata richiesta l'installazione di un pressostato di minima acqua in accordo con le nuove disposizioni del 2006. Voi dove lo posizionate?
Re: Pressostato minima acqua
Ci sono due tipi di pressostati
DI MASSIMA PRESSIONE : di solito si monta entro un metro dal collegamento dalla caldaia, sulla tubazione di mandata. Lo tari sotto la pressione massima di esercizio della caldaia (di solito 3-4 Bar) e se la pressione dell'impianto supera tale valore viene spenta la caldaia
DI MINIMA : questo deve garantire che la pressione sul generatore non scenda mai sotto un certo valore per impedire la vaporizzazione del fluido vettore. Solitamente è in dotazione alla caldaia e montato al suo interno. Tuttavia puoi anche metterlo esterno, attaccato all'altro pressostato, sempre sulla tubazione di mandata : c'è il CALEFFI serie 625 se ti interessa dare un occhiata.
DI MASSIMA PRESSIONE : di solito si monta entro un metro dal collegamento dalla caldaia, sulla tubazione di mandata. Lo tari sotto la pressione massima di esercizio della caldaia (di solito 3-4 Bar) e se la pressione dell'impianto supera tale valore viene spenta la caldaia
DI MINIMA : questo deve garantire che la pressione sul generatore non scenda mai sotto un certo valore per impedire la vaporizzazione del fluido vettore. Solitamente è in dotazione alla caldaia e montato al suo interno. Tuttavia puoi anche metterlo esterno, attaccato all'altro pressostato, sempre sulla tubazione di mandata : c'è il CALEFFI serie 625 se ti interessa dare un occhiata.
Re: Pressostato minima acqua
No, quei due erano previsti... parlo del pressostato a cui fa riferimento il punto 8 della sezione impianti con vaso d'espansione chiuso.